calculos justificat. dimensionamento condutor de terra

Responder
Fillipe
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 29 dez 2007, 19:48

calculos justificat. dimensionamento condutor de terra

Mensagem por Fillipe »

Boa tarde!
pediram-me os cálculos justificativos para o dimensionamento do condutor de protecção que liga o Quadro de Entrada ao Terminal Principal de Terra com base no cumprimento dos requisitos estabelecidos pela secção 543.1.1 das RTIEBT.

A formula correspondente é: S=(Ixraiz de t)/K
K- é tirado de uma tabela
I- Qual é o valor de I, será o Iccmax, fase-terra?

Alguem me pode ajudar?

C.
Filipe


danieljpires
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 180
Registado: 03 dez 2007, 11:42

Re: calculos justificat. dimensionamento condutor de terra

Mensagem por danieljpires »

Penso que teras que indicar a corrente Icc Max (calculado atraves a formula ja fornecida no presente forum) e o T penso que deverá ser 5s (nota: existe algumas situações em que t tera que ser menor (ver secção sistemas de terra que la esta bem explicado tambem discutico no forum)

Ex:Para um Iccmax de 5700A e Tpara 5 s da uma secção de condutor de fase 72mm2
Daniel Silva Pires - Eng.º
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: calculos justificat. dimensionamento condutor de terra

Mensagem por joaoosvaldo »

Idealmente o tempo de disparo do dispositivo de proteção deveria ser o tempo de disparo da proteção a montante da origem da instalação, ou seja, por exemplo para uma instalação alimentada a partir da rede de BT quem deveria fornecer esse tempo é o distribuidor (o problema é darem esse valor :? :!: ), se for uma instalação alimentada por um PT é o tempo de disparo da proteção da canalização localizada no QGBT. Os 5s é o caso mais desfavorável mas à partida o tempo será sempre inferior a este valor e ter em conta que com 5s podem-se obter secções dos condutores demasiado exageradas. Mas na falta de dados mais concretos utilizar os 5s :!:
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Fillipe
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 29 dez 2007, 19:48

Re: calculos justificat. dimensionamento condutor de terra

Mensagem por Fillipe »

Obrigado pela vossa ajuda.
Utilizei a formula dada na 543.1.1 das RTIEBT e utilizei o I como IccMax.
Para calcular o IccMax utilizei a potencia calculada para a instalação, no caso 600kVA e utilizei o factor de multiplicação de 0,035 que vi num tópico aqui do forum sobre este assunto.
IccMax=600x0,035=21kA.
Penso estar correcto.

obg.
Filipe
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: calculos justificat. dimensionamento condutor de terra

Mensagem por joaoosvaldo »

Fillipe Escreveu:Obrigado pela vossa ajuda.
Utilizei a formula dada na 543.1.1 das RTIEBT e utilizei o I como IccMax.
Para calcular o IccMax utilizei a potencia calculada para a instalação, no caso 600kVA e utilizei o factor de multiplicação de 0,035 que vi num tópico aqui do forum sobre este assunto.
IccMax=600x0,035=21kA.
Penso estar correcto.

obg.
Filipe
Não deve de ser feito o cálculo dessa forma para obter o Iccmáx mas de qualquer forma o valor será +/- esse. É um artifício de cálculo.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
coiote
Curioso
Curioso
Mensagens: 52
Registado: 10 dez 2009, 16:03

Re: calculos justificat. dimensionamento condutor de terra

Mensagem por coiote »

boas,

é melhor considerar a potencia do transformador, que neste caso deve ser 630kVA.

Esse método para calcular o Icc, não é o ideal.
jtsilvamoura
Curioso
Curioso
Mensagens: 61
Registado: 11 jun 2015, 10:59
Localização: Vila Nova de Gaia
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: calculos justificat. dimensionamento condutor de terra

Mensagem por jtsilvamoura »

Muito Boa Tarde,

O Icc a considerar não deveria ser o Iccmáx no QE?

Valores aproximados:

-Para um QE com o cabo alimentador de 4x25 e com um comprimento de 30 m eu diria que o Icc será aprox. entre 6 e 7 kA (Scc da rede 350MVA e Stransformador 630 kVA)
-Aplicando a fórmula S=(Ixraiz de t)/K
onde I=6000A
t=5s
K=retirado do Quadro 54B e igual a 176

temos uma secção do condutor de proteção entre o QE e o TPT de 76,3 mm.

Acho que este valor não está correto, por isso questiono-me sobre o erro...

Muito obrigado pela atenção,

JM

Cumprimentos,
JM