Boa noite,
alguém me sabe indicar como é obtido, classificado um Posto seccionamento e transformação quanto ao nivel de protecção IP?

http://ave.dee.isep.ipp.pt/~see/jornada ... ioVale.pdf

Onde posso encontrar , a tabela da pág 5 desse pdf, relativo à IEC 60529?

Cumprimentos, Sérgio Conduto
Anexos
ip35d PST.bmp
ip35d PST.bmp (972.46 KiB) Visto 1606 vezes


parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1027
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: indices de proteção IP Posto seccionamento e transforma

Mensagem por parreirajoao »

Penso que já aqui no fórum foi dito que se classificaria como BE2, o que implica se não estou em erro um IP3X.



scconduto20c Escreveu:Boa noite,
alguém me sabe indicar como é obtido, classificado um Posto seccionamento e transformação quanto ao nivel de protecção IP?

http://ave.dee.isep.ipp.pt/~see/jornada ... ioVale.pdf

Onde posso encontrar , a tabela da pág 5 desse pdf, relativo à IEC 60529?

Cumprimentos, Sérgio Conduto
scconduto20c
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 229
Registado: 30 jan 2011, 22:15
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: indices de proteção IP Posto seccionamento e transforma

Mensagem por scconduto20c »

parreirajoao Escreveu:Penso que já aqui no fórum foi dito que se classificaria como BE2, o que implica se não estou em erro um IP3X.
scconduto20c Escreveu:Boa noite,
alguém me sabe indicar como é obtido, classificado um Posto seccionamento e transformação quanto ao nivel de protecção IP?

http://ave.dee.isep.ipp.pt/~see/jornada ... ioVale.pdf

Onde posso encontrar , a tabela da pág 5 desse pdf, relativo à IEC 60529?

Cumprimentos, Sérgio Conduto
________________________________
Ok, obrigado.
Implicaria um IP4X.
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: indices de proteção IP Posto seccionamento e transforma

Mensagem por joaoosvaldo »

parreirajoao Escreveu:Penso que já aqui no fórum foi dito que se classificaria como BE2, o que implica se não estou em erro um IP3X.



scconduto20c Escreveu:Boa noite,
alguém me sabe indicar como é obtido, classificado um Posto seccionamento e transformação quanto ao nivel de protecção IP?

http://ave.dee.isep.ipp.pt/~see/jornada ... ioVale.pdf

Onde posso encontrar , a tabela da pág 5 desse pdf, relativo à IEC 60529?

Cumprimentos, Sérgio Conduto
BE2 -> IP4X

Ver o seguinte tópico:

http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... A3o#p24635
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
scconduto20c
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 229
Registado: 30 jan 2011, 22:15
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: indices de proteção IP Posto seccionamento e transforma

Mensagem por scconduto20c »

[quote="parreirajoao"]Penso que já aqui no fórum foi dito que se classificaria como BE2, o que implica se não estou em erro um IP3X.
______
Boa noite, no caso de um grupo gerador de combustão a diesel, o espaço onde ficaria localizado, também se pode classificar por BE2?
Cumprimentos, Sérgio Conduto
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: indices de proteção IP Posto seccionamento e transforma

Mensagem por joaoosvaldo »

scconduto20c Escreveu:
parreirajoao Escreveu:Penso que já aqui no fórum foi dito que se classificaria como BE2, o que implica se não estou em erro um IP3X.
______
Boa noite, no caso de um grupo gerador de combustão a diesel, o espaço onde ficaria localizado, também se pode classificar por BE2?
Cumprimentos, Sérgio Conduto
Volto a ressalvar que o IP para locais BE2 é IP>=4X.

Sim estou de acordo que os locais de instalação de grupos geradores também sejam classificados como BE2.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
scconduto20c
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 229
Registado: 30 jan 2011, 22:15
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: indices de proteção IP Posto seccionamento e transforma

Mensagem por scconduto20c »

Obrigado pela confirmação.