Terras de proteção

Responder
Avatar do Utilizador
mota1977
Curioso
Curioso
Mensagens: 52
Registado: 05 dez 2011, 15:50
Localização: caparica

Terras de proteção

Mensagem por mota1977 »

Qual o min e max para leitura de terra, por lei.
Isto é ao fazer a leitura com um terrometro qual a leitura que deve ter como max e min na caixa de teste.


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Terras de proteção

Mensagem por Mário »

Boas

Oh "mota 1977", não é linear. Podes ter 200 ohms e estar do melhor em pleno verão, como podes ter 10 ohms de inverno e não estar boa.

Pesquisa aqui no forum, porque temos diversos assuntos sobre os valores.
Tens que saber de instalação falamos, domestico, industria, Pt, o terra de proteção e de serviço como é? TN, TT, TI.

O minimo é 0 (ideal), mas não creio que existe alguma a 0.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Terras de proteção

Mensagem por Duzia12 »

Mínimo-Zero Ohm

20 Ohms em PT -CA1 e CA2


Terra unica <= 1 Ohms

T.P: depende do diferencial R=50/Idelta_n Recomendado<=100 Ohms
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Terras de proteção

Mensagem por nelmindo »

mota1977 Escreveu:Qual o min e max para leitura de terra, por lei.
Isto é ao fazer a leitura com um terrometro qual a leitura que deve ter como max e min na caixa de teste.
Valores máximos da resistência elétrica dos elétrodos de terra:

RSRDEEBT
(Regulamento de segurança das redes de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão)
Despacho normativo 177-84

RTIEBT
(Regras técnicas das instalações eléctricas de baixa tensão)
Portaria n.º 949-A200

RSSPTS
(Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e Seccionamento)
Decreto nº 42 895

RSLAAT
(Regulamento de segurança de linhas aéreas de alta tensão)
Decreto Regulamentar nº1/92

1 ohm
alínea a) ponto 1 do artº 53 do RSSPTS, Ligação à terra dos circuitos de alta tensão, os pontos neutros ou terminais dos circuitos de alta tensão ligados directamente a circuitos exteriores à zona de influência da terra de protecção, se a natureza da instalação exigir que sejam ligados à terra, sê-lo-ão à terra de serviço de alta tensão. Pode-se usar a terra de protecção, como terra de serviço, se aquela não ultrapassar normalmente 1ohm

Ponto 3 do Artº 54 do RSSPTS, ligação à terra dos circuitos de baixa tensão, nos postos de transformação ligados a redes subterrâneas de baixa tensão, quando a resistência da terra de protecção não ultrapassar 1ohm, poder-se-á ligar o ponto neutro da baixa tensão, contrariamente ao estabelecido no corpo do artigo, à terra de protecção. É chamada também de terra única.

5 ohm (de acordo com o art 155º do RSRDEEBT), valor máximo para a resistência global de terra do neutro, nas redes onde se adopte o regime terra pelo neutro (TN) ou 10 ohm a cada quilómetro de ramal.

10 ohm (de acordo com art 136 do RSRDEEBT ), resistência global de terra do neutro de serviço nas redes de distribuição não deverá ser superior a 10 ohm.

20 ohm ponto 2 do Artº 54 do RSSPTS, a resistência de terra dos eléctrodos deverá ser tão pequena quanto possível e inferior, em qualquer ocasião a 20 ohm.

ponto 3 do artº 147 - Ligações à terra dos apoios metálicos e de betão armado, a ligação individual à terra dos apoios metálicos implantados directamente no solo, será dispensada quando a resistência de terra for não superior a 20 ohm e não houver instalados nem aparelhos de corte ou outra aparelhagem, nem transições de linhas aéreas para linhas subterrâneas.

100 ohm (o ponto “801.5.6.1” das RTIEBT, recomenda que o valor seja no máximo de 100 ohms, caso à cabeça da instalação contenha um ACE que acumule a função de diferencial)

Quem souber de mais, agradecemos que a lista cresça.
Avatar do Utilizador
mota1977
Curioso
Curioso
Mensagens: 52
Registado: 05 dez 2011, 15:50
Localização: caparica

Re: Terras de proteção

Mensagem por mota1977 »

muito obrigado a todos,se duvidas havia já não ha,muito obrigado a todos os colegas.
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Terras de proteção

Mensagem por migjac »

Bom dia,

afinal qual é o valor limite para a DGEG para a terra de serviço do transformador?
Avatar do Utilizador
mota1977
Curioso
Curioso
Mensagens: 52
Registado: 05 dez 2011, 15:50
Localização: caparica

Re: Terras de proteção

Mensagem por mota1977 »

Ok, o caso era em habitação, no exterior, a mesma ficou aprovada, obrigado pelo apoio.
Responder

Voltar para “Tabelas Fórmulas”