Cassete general com erro 0.09.

Responder
Mestreclima
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 328
Registado: 16 out 2011, 22:26
Localização: Mealhada
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Cassete general com erro 0.09.

Mensagem por Mestreclima »

Boas , tenho uma maquina de cassete que apresenta no comando E.EE, na pesquisa de erro da 0.09 Alguém pode ajudar? Obrigado


Cump.

Rochinha
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Cassete general com erro 0.09.

Mensagem por Mário »

Boas

Marca e modelo etc.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Mestreclima
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 328
Registado: 16 out 2011, 22:26
Localização: Mealhada
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: Cassete general com erro 0.09.

Mensagem por Mestreclima »

Boas Mario,
Marca FUJITSO GENERAl
Modelo - AOG25UNANL
Cump.

Rochinha
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Cassete general com erro 0.09.

Mensagem por Mário »

Boas
Mestreclima Escreveu: 26 jul 2017, 22:01 Boas Mario,
Marca FUJITSO GENERAl
Modelo - AOG25UNANL
Vê se serve

Fujitsu Error and Fault Codes – Airpro can diagnose all Fujitsu Air conditioning fault and error codes.

Airpro provide the following Fujitsu Fault Error code. To protect your warranty contact Airpro with your Fujitsu error code and discuss with us your options for rectifying the issue.

Airpro service all Perth areas and can supply Fujitsu spare parts to resolve your Fujitsu error code.

Fujitsu Air Conditioner Hardwired Remote Controller System Error Codes.

When EE:EE is displayed on remote control , press “Energy Save” &

“Zone Control” buttons simultaneously for longer than 3 secs.

The error code will then be displayed on the LCD.

Code Fault

E0:00 Coms error – indoor to remote

E1:00 Coms error – indoor to outdoor

E2:00 Return air thermistor open circuit

E3:00 Return air thermistor short circuit

E4:00 Indoor coil thermistor open

E5:00 Indoor coil thermistor shorted

E6:00 Outdoor coil thermistor open

E7:00 Outdoor coil thermistor shorted

EA:00 Outdoor ambient thermistor open

Eb:00 Outdoor ambient thermistor shorted

Ec:00 Discharge pipe themistor open

Ed:00 Discharge pipe thermistor shorted

EE:00 High Pressure problem

EF:00 Discharge pipe temp. Problem – too high = short of gas

Press “Energy Save” & “Zone Control” buttons simultaneously for longer

than 3 secs to return to normal operating mode





(1) Stop the air conditioner operation.

(2) Press the master control button and the fan control button simultaneously for 2 seconds or more to start the test run

(3) Press the start/stop button to stop the test run







[SELF-DIAGNOSIS]
When the error indication E:EE is displayed, follow the following items

to perform the self-diagnosis. E:EE indicates an error has occurred.



1. REMOTE CONTROLLER DISPLAY

1) Stop the air conditioner operation.

2) Press the set temperature buttons simultaneously for 5 seconds or more to start the self-diagnosis.

Refer to the following tables for the description of each error code

(3) Press the set temperature buttons simultaneously for 5 seconds or more to stop the self-diagnosis.












Error code = 00

Error contents = Communication error (indoor unit to remote controller)



Error code = 01

Error contents = Communication error (indoor unit to outdoor unit)



Error code = 02

Error contents = Room temperature sensor open



Error code = 03

Error contents = Room temperature sensor short-circuited



Error code = 04

Error contents = Indoor heat exchanger temperature sensor open



Error code = 05

Error contents = Indoor heat exchanger temperature sensor shortcircuited



Error code = 06

Error contents = Outdoor heat exchanger temperature sensor open



Error code = 07

Error contents = Outdoor heat exchanger temperature sensor shortcircuit



Error code = 08

Error contents = Power source connection error



Error code = 09

Error contents = Float switch operated



Error code = 0A

Error contents = Outdoor temperature sensor open



Error code = 0b

Error contents = Outdoor temperature sensor short-circuited



Error code = 0c

Error contents = Discharge pipe temperature sensor open



Error code = 0d

Error contents = Discharge pipe temperature sensor short-circuited



Error code = 0E

Error contents = Outdoor high pressure abnormal



Error code = 0F

Error contents = Discharge pipe temperature abnormal



Error code = 11

Error contents = Model abnormal



Error code = 12

Error contents = Indoor fan abnormal



Error code = 13

Error contents = Outdoor signal abnormal



Error code = 14

Error contents = Outdoor EEPROM abnormal



2. OUTDOOR UNIT LEDS

When the outdoor temperature drops, the outdoor units fans may switch

to low speed.

ERROR : HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) ONLY

The LED lamps operate as follows according to the error contents.









These pages cover the current Inverter product range.

They also cover the ARY60U, ARY54U Single and AOY19/24F/U Multi Systems.



Models with Wireless Controllers

Trouble Shooting from the Indoor Unit



Wall Mounted Single Systems ASY, ASYA & ASYB

Includes AWYZ Nokria Models





Red Light Operation = Off

Green Light Timer = 2 Flashes

Reverse Comms Fail at Startup



Red Light Operation = Off

Green Light Timer = 3 Flashes

Reverse Comms Fail In Use



Red Light Operation = Off

Green Light Timer = 4 Flashes

Forward Comms Fail at Startup



Red Light Operation = Off

Green Light Timer = 5 Flashes

Forward Comms Fail In Use



Red Light Operation = Off

Green Light Timer = 8 Flashes

Wired Remote Control Failure



Red Light Operation = 2 Flashes

Green Light Timer = 2 Flashes

Indoor Air Sensor Fail








Red Light Operation = 2 Flashes

Green Light Timer = 3 Flashes

Indoor Pipe Sensor Fail



Red Light Operation = 3 Flashes

Green Light Timer = 2 Flashes OD

Disch Sensor Fail



Red Light Operation = 3 Flashes

Green Light Timer = 3 Flashes OD

Pipe Sensor Fail



Red Light Operation = 3 Flashes

Green Light Timer = 4 Flashes OD

Air Sensor Fail



Red Light Operation = 3 Flashes

Green Light Timer = 8 Flashes

Compressor Temp Sensor Fail



Red Light Operation = 4 Flashes

Green Light Timer = 2 Flashes

Forced Auto Switch Welded



Red Light Operation = 4 Flashes

Green Light Timer = 3 Flashes

Main Relay Welded



Red Light Operation = 4 Flashes

Green Light Timer = 4 Flashes

Power Failure



Red Light Operation = 4 Flashes

Green Light Timer = 7 Flashes

VDD Permament Stop Protection



Red Light Operation = 4 Flashes

Green Light Timer = 8 Flashes

Reverse VDD Permament Stop



Red Light Operation = 5 Flashes

Green Light Timer = 2 Flashes

Current Trip



Red Light Operation = 5 Flashes

Green Light Timer = 3 Flashes

CT Abnormal



Red Light Operation = 5 Flashes

Green Light Timer = 5 Flashes

Compressor Failure



Red Light Operation = 5 Flashes

Green Light Timer = 6 Flashes

Outdoor Fan Failure



Red Light Operation = 6 Flashes

Green Light Timer = 2 Flashes

ID Fan Motor Locked



Red Light Operation = 6 Flashes

Green Light Timer = 3 Flashes

ID Fan Motor Rotation Error



Red Light Operation = 7 Flashes

Green Light Timer = 2 Flashes

High Discharge Temperature



Red Light Operation = 7 Flashes

Green Light Timer = 3 Flashes

High Pressure



Red Light Operation = 7 Flashes

Green Light Timer = 5 Flashes

Pressure Switch Fail



Red Light Operation = 8 Flashes

Green Light Timer = 2 Flashes

Active Filter AFM Fail 1st Time



Red Light Operation = 8 Flashes

Green Light Timer = 3 Flashes

Active Filter AFM Fail 2nd Time



Red Light Operation = 8 Flashes

Green Light Timer = 4 Flashes

PFC Circuit Error



Red Light Operation = Blinking

Green Light Timer = Blinking

PCB Failure



All Other Wireless Indoor Units AUY, ABY & AWY Models

Including Multi Systems (Not J Series or VRF)



Red Light operation = On

Green Light Timer =

Yellow Light Swing =

Normal



Red Light operation = On

Green Light Timer = Slow Blink

Yellow Light Swing = Slow Blink

Test



Red Light operation = Blinks

Green Light Timer = Blinks

Yellow Light Swing = Off

ID PCB Fail



Red Light operation = Blinks

Green Light Timer = Blinks

Yellow Light Swing = Blinks

OD PCB Fail



Red Light operation = Blinks

Green Light Timer = 2 Pulses

Yellow Light Swing = Off

OD Power Connection Failure



Red Light operation = Blinks

Green Light Timer =3 Pulses

Yellow Light Swing = Off

OD Unit Pipe Sensor Fail



Red Light operation = Blinks

Green Light Timer =4 Pulses

Yellow Light Swing = Off OD

Unit Air sensor Fail



Red Light operation = Blinks

Green Light Timer =4 Pulses

Yellow Light Swing = Blinks

OD Unit Air sensor Short



Red Light operation = Blinks

Green Light Timer = 5 Pulses

Yellow Light Swing = Off

OD Unit Disch Sensor Fail



Red Light operation = Blinks

Green Light Timer = 5 Pulses

Yellow Light Swing = Blinks

OD Unit Disch Sensor Short



Red Light operation = Blinks

Green Light Timer = 6 Pulses

Yellow Light Swing = Off

High Pressure



Red Light operation = Blinks

Green Light Timer = 7 Pulses

Yellow Light Swing = Off

High Discharge or Compressor Temp



Red Light operation = Blinks

Green Light Timer = 9 Pulses

Yellow Light Swing = Off

OD Unit Compressor Temp Sensor



Red Light operation = Blinks

Green Light Timer = 10 Pulses

Yellow Light Swing = Off

IPM Error



Red Light operation = Blinks

Green Light Timer = 11 Pulses

Yellow Light Swing = Off

CT Error



Red Light operation = Blinks

Green Light Timer = 12 Pulses

Yellow Light Swing = Off

AFM Filter Error



Red Light operation = Blinks

Green Light Timer = 13 Pulses

Yellow Light Swing = Off

Compressor Error



Red Light operation = Blinks

Green Light Timer = 14 Pulses

Yellow Light Swing = Off

OD Fan Motor Fail



Red Light operation = 2 Pulses

Green Light Timer = Blinks

Yellow Light Swing = Off

Air Sensor Open



Red Light operation = 2 Pulses

Green Light Timer = Blinks

Yellow Light Swing = Blinks

Air Sensor Closed



Red Light operation = 3 Pulses

Green Light Timer = Blinks

Yellow Light Swing = Off

Pipe Sensor Open



Red Light operation = 3 Pulses

Green Light Timer = Blinks

Yellow Light Swing = Blinks

Pipe Sensor Closed



Red Light operation = 4 Pulses

Green Light Timer = Blinks

Yellow Light Swing = Off

Drain Problem



Red Light operation = 5 Pulses

Green Light Timer = Blinks

Yellow Light Swing = Off

Communication Error



Red Light operation = 5 Pulses

Green Light Timer = Blinks

Yellow Light Swing = Blinks

OD PCB or Wiring Error



Red Light operation = 6 Pulses

Green Light Timer = Blinks

Yellow Light Swing = Off

Indoor Fan Failure





Wall Mounted Multi Models

Initial Display

Red = 2 Flashes

Green = Blinks

Meaning = ID Sensor Failure

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Red = Blinks

Green = 2 Flashes

ID Air Sensor



Initial Display

Red = 2 Flashes

Green = Blinks

Meaning = ID Sensor Failure

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Red = Blinks

Green = 3 Flashes

ID Pipe Sensor



Initial Display

Red = 4 Flashes

Green = Blinks

Meaning = ID Control Error

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Red = Blinks

Green = 2 Flashes

Manual Auto Button Error



Initial Display

Red = 4 Flashes

Green = Blinks

Meaning = ID Control Error

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Red = Blinks

Green = 4 Flashes

Power Source Failure



Initial Display

Red = 5 Flashes

Green = Blinks

Meaning = Comms Failure

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Red = Blinks

Green = 2 Flashes

Reverse Comms Failure



Initial Display

Red = 5 Flashes

Green = Blinks

Meaning = Comms Failure

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Red = Blinks

Green = 3 Flashes

Forward Comms Failure



Initial Display

Red = 6 Flashes

Green = Blinks

Meaning = ID Fan Failure

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Red = Blinks

Green = 2 Flashes

Motor locked



Initial Display

Red = 6 Flashes

Green = Blinks

Meaning = ID Fan Failure

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Red = Blinks

Green = 3 Flashes

Motor RPM Incorrect



Initial Display

Red = Blinks

Green = 2 Flashes

Meaning = OD Thermistor Fail

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Red = 2 Flashes

Green = Blinks

OD Discharge Sensor Fail



Initial Display

Red = Blinks

Green = 2 Flashes

Meaning = OD Thermistor Fai

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RCl

Red = 4 Flashes

Green = Blinks

OD Pipe Sensor Fail



Initial Display

Red = Blinks

Green = 2 Flashes

Meaning = OD Thermistor Fail

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Red = 6 Flashes

Green = Blinks

OD Air Sensor Fail



Initial Display

Red = Blinks

Green = 2 Flashes

Meaning = OD Thermistor Fail

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red

Red = 8 Flashes

Green = Blinks

Compressor Temp Sensor Fail



Initial Display

Red = Blinks

Green = 2 Flashes

Meaning = OD Thermistor Fail

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red

Red = 9 Flashes

Green = Blinks

2 Way Valve Sensor Fail



Initial Display

Red = Blinks

Green = 2 Flashes

Meaning = OD Thermistor Fail

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red

Red = 10 Flashes

Green = Blinks

3 Way Valve Sensor Fail



Initial Display

Red = Blinks

Green = 3 Flashes

Meaning = Pressure Switch

Red = 2 Flashes

Green = Blinks

Pressure Switch








Initial Display

Red = Blinks

Green = 4 Flashes

IMeaning = D Units Incorrect

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red

Red = 2 Flashes

Green = Blinks

Incorrect Indoor Unit Index



Initial Display

Red = Blinks

Green = 5 Flashes

Meaning = Inverter Failure

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red

Red = 2 Flashes

Green = Blinks

IPM Failure



Initial Display

Red = Blinks

Green = 5 Flashes

Meaning = Inverter Failure

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red

Red = 5 Flashes

Green = Blinks

Compressor Failure



Indoor unit

ASYG07LMCA

ASYG09LMCA

ASYG12LMCA

Outdoor unit

AOYG07LMCA

AOYG09LMCA

AOYG12LMCA



Error = Serial communication error

Operation = 1 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 1 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)



Error = Indoor unit PCB model information error

Operation = 3 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 2 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)



Error = Manual auto switch error

Operation = 3 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 5 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)



Error = Room temp. sensor error

Operation = 4 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 1 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)



Error = Indoor unit Heat Ex. Middle temp.sensor error

Operation = 4 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 2 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)



Error = Indoor unit fan motor error

Operation = 5 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 1 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)



Error = Indoor unit error

Operation = 5 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 15 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)



Error = Outdoor unit main PCB model information error or communication error

Operation = 6 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 2 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)



Error = Inverter error

Operation = 6 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 3 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)



Error = Active filter error, PFC circuit error

Operation = 6 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 4 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)



Error = Trip terminal L error

Operation = 6 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 5 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)



Error = Display PCB microcomputers communication error

Operation = 6 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 10 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)



Error = Discharge temp. sensor error

Operation = 7 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 1 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)



Error = Outdoor unit Heat Ex. liquid temp. sensor error

Operation = 7 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 3 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)



Error = Outdoor temp. sensor error

Operation = 7 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 4 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)



Error = Current sensor error

Operation = 8 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 4 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)



Error = Trip detection

Operation = 9 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 4 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)



Error = Compressor rotor position detection error

Operation = 9 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 5 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)



Error = 4-way valve error

Operation = 9 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 9 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)



Error = Discharge temp. error

Operation = 10 flash (0.5s on / 0.5s off)

Timer = 1 flash (0.5s on / 0.5s off)

Economy = Rapid flash (0.1s on / 0.1s off)


Cump.

Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Responder