Portões Automáticos Industria

Mensagem por bruno_duarte »

Boa tarde

Tenho em mãos uma obra de uma industria em que o cliente colocou portões de abertura rápida em quase todas as passagens de compartimentação. O problema é que em caso de incêndio, estando estes a bloquear a passagem dos caminhos de evacuação, tem de se garantir que, no caso de falha de energia, será possível a abertura dos mesmos de forma manual. Ora a abertura manual destes portões é feita através de manivela que, no caso de um incêndio em que é preciso evacuação rápida, não é uma sistema muito prático. A solução que tinha em mente é a colocação de uma UPS para cada portão ou conjunto de portões que garanta alimentação dos portões. O problema é que de acordo com regulamentação estas UPS's terão de ser colocadas em locais BA4 ou BA5 e devem, também elas garantir alguma resistência ao fogo, bem como todos os elementos constituintes do sistema (botoneiras, cabos (SZ1-K) e as UPS's). Ora os portões estão alimentados através de um circuito dedicado a partir do quadro parcial de cada zona. O que me levaria a ter que colocar uma UPS por cada zona distinta (electricamente).

Alguém já teve alguma situação destas? Como é que acham que se pode resolver?

Agradecia a vossa ajuda.

Obrigado.

Bruno Duarte


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Portões Automáticos Industria

Mensagem por Mário »

Boas
bruno_duarte Escreveu: 22 jul 2017, 13:27 Boa tarde
Tenho em mãos uma obra de uma industria em que o cliente colocou portões de abertura rápida em quase todas as passagens de compartimentação. O problema é que em caso de incêndio, estando estes a bloquear a passagem dos caminhos de evacuação, tem de se garantir que, no caso de falha de energia, será possível a abertura dos mesmos de forma manual. Ora a abertura manual destes portões é feita através de manivela que, no caso de um incêndio em que é preciso evacuação rápida, não é uma sistema muito prático. A solução que tinha em mente é a colocação de uma UPS para cada portão ou conjunto de portões que garanta alimentação dos portões. O problema é que de acordo com regulamentação estas UPS's terão de ser colocadas em locais BA4 ou BA5 e devem, também elas garantir alguma resistência ao fogo, bem como todos os elementos constituintes do sistema (botoneiras, cabos (SZ1-K) e as UPS's). Ora os portões estão alimentados através de um circuito dedicado a partir do quadro parcial de cada zona. O que me levaria a ter que colocar uma UPS por cada zona distinta (electricamente).
Alguém já teve alguma situação destas? Como é que acham que se pode resolver?
Agradecia a vossa ajuda.
Obrigado.
Bruno Duarte
E é permitido ter portas de abertura "eléctricas" em emergência?

Parece que para "ele" é importante os bens e não as pessoas.

Tem é que ter portas de saída de emergência com abertura por encosto.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
bruno_duarte
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 122
Registado: 27 out 2006, 12:31
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Portões Automáticos Industria

Mensagem por bruno_duarte »

Boas

Estes portões são dentro da fábrica. Todas as portas de saída são portas corta-fogo com batentes de encosto para abertura rápida.

Os portões de que falo são portões que dividem as várias zonas da fábrica e têm abertura rápida através de um motor.

O que acontece é que tinha previsto módulos I/O ligados à SADI para que, em caso de incêndio, fossem automaticamente abertos para "desimpedir" as vias de evacuação. O próprio inspector da ANPC recomendou que os portões se mantivessem fechado de modo a não permitir a passagem de fumos de umas áreas para as outras e abertos apenas por "mão humana" em caso de necessidade através de botoneiras de emergência devidamente sianalizadas. O problema é ter de colocar alimentação autónoma aos portões para que eles continuem a funcionar em caso de incêndio e no caso de corte geral da instalação eléctrica.
Avatar do Utilizador
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 390
Registado: 23 fev 2017, 23:30
Localização: Carcavelos
Enviou: 83 vezes
Agradecimento recebido: 49 vezes
Contacto:

Re: Portões Automáticos Industria

Mensagem por LVirtual »

e esses portoes nao tem eles proprios incluidos porta-de-homem de emergencia?

quando eu instalava portas e portoes automaticos para a mundiporta, nos parques de estacionamento subterraneos dos centro comerciais o que costumava ser instalado para dividir secçoes em caso de incendio eram portoes corta-fogo que se fechavam sozinhos por inercia em caso de corte de energia. mas havia sempre proximo portas de emergencia para as pessoas passarem.
Estes portões são dentro da fábrica. Todas as portas de saída são portas corta-fogo com batentes de encosto para abertura rápida.

Os portões de que falo são portões que dividem as várias zonas da fábrica e têm abertura rápida através de um motor.
Esses portoes se foram instalados sem porta-de-homem é porque o projectista entendeu que essas secçoes deveriam ficar isoladas em caso de incendio.
por isso deve ter tambem uma porta de emergencia corta fogo para as pessoas fugirem.

e ja agora esses portoes rapidos sao de que tipo em termos de estrutura? Sao portoes de enrolar num veio superior, ou sao portoes seccionados?


Em caso de incendio a norma de segurança que sempre vi ser aplicada é isolar tudo o mais rapidamente possivel e nao deixar aberturas de tamanhos consideraveis para o fogo se propagar e os fumos alastrarem a todo o edificio.
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Portões Automáticos Industria

Mensagem por Pedro Barradas »

boas, .só agora vi este tópico.

Tem de se assegurar o livre transito dos caminhos de evacuação no inerior dos locais...
No caso em apreço, é possivel que esses portões rapidos façam parte dos percursos de evacuação desde que em caso de alarme, os mesmo abram automaticamente. como é obvio devem ser dotados de fontes de alimentação e os respectivos modulos de comando interligados com o SADI. Além disso tem de ser dotados de botoneira manual de abertura de emergência.

Presumo que estas portas rapidas não são portas de compartimentação CF, mas somente portas para compartimentação funcional dos espaços. não esquecer de complementar com sinalização fotoluminescente adequada e iluminação de emergência.

PS: As portas de saida do edificio... não precisam ser CF... só se o proximo edificio estivesse a menos de 8m ;) esse e um erro muito comum nos projectos e depois em obra.... metem-se portas CF, para o exterior....
Quem cria renasce todos os dias...
bruno_duarte
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 122
Registado: 27 out 2006, 12:31
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Portões Automáticos Industria

Mensagem por bruno_duarte »

Boas

Só agora vi as vossa respostas. Já não venho aqui a algum tempo.

Os portões são do tipo de enrolar com um veio na parte superior.

O edifício em questão é uma industria categoria XII, logo sem compartimentação corta-fogo no interior. A minha primeira ideia e também a do projectista de SCIE era colocar modulos de comando ligados no loop da SADI a abrirem automaticamente os portões em caso de incêndio. No entanto e após visita do inspector na ANPC, o mesmo recomendou que os portões não abrissem automaticamente, mas sim manualmente através de botoenira de emergência devidamente sinalizada. Na opinião dele, em caso de incêndio, deve conter-se o fumo às zonas expostas evitando-se assim contaminar zonas livres para evacuação do edifício.

A solução passou portanto pela colocação de botoneiras de emergência junto a cada portão, devidamente sinalizados, e com os portões alimentados através de UPS's para que no caso de falha ou corte de energia, as pessoas que permaneçam dentro do edifício consigam abrir os portões até uma autonomia de 30 minutos.

Obrigado pelos vosso comentários.