Contactor - Vida útil

Responder
zeef_
Curioso
Curioso
Mensagens: 33
Registado: 04 out 2017, 14:02
Enviou: 11 vezes

Contactor - Vida útil

Mensagem por zeef_ »

Boas,

A vida útil de um contactor é estimado em manobras correcto? 8)

No entanto estas são contabilizadas se ele estiver desligado para On.

E se ele estiver maioritariamente ON (com a bobina energizada) e só se desligar digamos 6x ao ano.

O tempo de vida útil seria o mesmo? :roll:

Obrigado


Avatar do Utilizador
Duende
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 149
Registado: 03 set 2008, 16:24
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Contactor - Vida útil

Mensagem por Duende »

Boa tarde,

Existem vários factores que influenciam a vida útil de um contactor.
Tudo depende do local instalado, ou seja se é arejado ou não, a temperatura do local, se a bobine é de AC ou DC, as cargas que por ele irão passar, etc.
Há uma panóplia de situações existentes que influenciam as horas de trabalho de um contactor
Embora cada marca possa estimar a vida útil destes aparelhos, tudo irá depender do modo cono será empregado.

Cumprimentos
zeef_
Curioso
Curioso
Mensagens: 33
Registado: 04 out 2017, 14:02
Enviou: 11 vezes

Re: Contactor - Vida útil

Mensagem por zeef_ »

Duende Escreveu: 17 jun 2020, 19:09 Boa tarde,

Existem vários factores que influenciam a vida útil de um contactor.
Tudo depende do local instalado, ou seja se é arejado ou não, a temperatura do local, se a bobine é de AC ou DC, as cargas que por ele irão passar, etc.
Há uma panóplia de situações existentes que influenciam as horas de trabalho de um contactor
Embora cada marca possa estimar a vida útil destes aparelhos, tudo irá depender do modo cono será empregado.

Cumprimentos
Olá,

Obrigado pela resposta,

Mantendo as condições que referiu, o mesmo contactor teria mais desgaste no trabalho de OFF para ON ou mantendo-se muito tempo em ON e passando para off? :roll:

Seria essa a minha dúvida,

Obrigado
Avatar do Utilizador
Duende
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 149
Registado: 03 set 2008, 16:24
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Contactor - Vida útil

Mensagem por Duende »

Tendo em conta a resposta anterior, será quando permanece muito tempo auto-alimentado. O maior factor de desgaste relevante nesta situação será a bobine do contactor, visto que estando em carga esta terá aquecimento, logo reduz também a vida útil de trabalho da mesma.
Contudo, poupa no desgaste dos contactos do contactor, uma vez que, não sofrerá tantas vezes "selfs".

Cumprimentos
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Contactor - Vida útil

Mensagem por ohmico »

Boas,

espero que isto contribua para o esclarecimento da questão levantada:
Durabilidade contactores.pdf
(926.46 KiB) Transferido 146 vezes
,

Ohmico
zeef_
Curioso
Curioso
Mensagens: 33
Registado: 04 out 2017, 14:02
Enviou: 11 vezes

Re: Contactor - Vida útil

Mensagem por zeef_ »

Obrigado a todos pela ajuda,
Cumps
Responder