Fluke 1664

Responder
hdaof
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 06 nov 2014, 14:27
Enviou: 1 vez

Fluke 1664

Mensagem por hdaof »

Boa tarde, alguem tem o aparelho da fluke 1664fc?
Ou mesmo nao tendo será que alguem me pode tirar algumas dúvidas?
Obrigado


Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Fluke 1664

Mensagem por nelmindo »

Qual é a dúvida?
hdaof
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 06 nov 2014, 14:27
Enviou: 1 vez

Re: Fluke 1664

Mensagem por hdaof »

Na verdade são algumas...
Como medir os valores terra sem ser com os picos?
Como medir a resistência do isolamento e quais os valores aceitáveis?
Porque é que ao medir, se é que medi bem, os valores do isolamento, shuntei a fase com o terra e em todas as 3 fazes deu-me valor 0?
Teste de diferenciais? Quais sao os valores aceitáveis?
E são estas algumas das dúvidas...
Obrigado
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Fluke 1664

Mensagem por nelmindo »

Algumas das perguntas, podem ser respondidas fazendo uma leitura do manual.
Os procedimentos são semelhantes entre equipamentos, mas esse fabricante produziu uns excelentes manuais para esse equipamento.

Limite passa/não passa da resistência de isolamento: 1000x a tensão de funcionamento. Ex. 400V, então limite 400 000 ohm, ou 400kohm ou 0,4Mohm.
A tensão de teste deve ser superior à tensão de funcionamento. 230V deve ser 500V e 400V deve ser 1000V (de notar que 230 e 400 são RMS. O valor máx é raiz 2 x mais)

Teste de diferenciais:
O valor da corrente que provoca o funcionamento do dispositivo diferencial (I∆) não deve ser superior ao valor da corrente diferencial estipulada (I∆n).
As normas definem que o funcionamento dos dispositivos diferenciais devem ocorrer na seguinte faixa de corrente: 0,5 I∆n a I∆n.
O tempo máximo para os instantâneos é de 0,3; 0,15 e 0,04 para as condições I∆n, 2xI∆n e 5xI∆n. Para os seletivos os tempos são 0,5; 0,2 e 0,15 máximo e 0,13; 0,06 e 0,05 como minimo.
RicardoENTA
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 204
Registado: 09 out 2016, 14:14
Localização: Açores, São Miguel
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: Fluke 1664

Mensagem por RicardoENTA »

nelmindo Escreveu: 18 mai 2020, 10:40
O tempo máximo para os instantâneos é de 0,3; 0,15 e 0,04 para as condições I∆n, 2xI∆n e 5xI∆n.
Boas não consigo entender esta frase.

Se o dispositivo for de 300 mA de sensibilidade e disparar nos 260 mA em 0,2 segundos, passa no teste certo? mas se disparar nos 315 mA em 0,25 segundos passa na mesma ?
Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender"
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Fluke 1664

Mensagem por nelmindo »

RicardoENTA Escreveu: 20 mai 2020, 23:01
nelmindo Escreveu: 18 mai 2020, 10:40
O tempo máximo para os instantâneos é de 0,3; 0,15 e 0,04 para as condições I∆n, 2xI∆n e 5xI∆n.
Boas não consigo entender esta frase.

Se o dispositivo for de 300 mA de sensibilidade e disparar nos 260 mA em 0,2 segundos, passa no teste certo? mas se disparar nos 315 mA em 0,25 segundos passa na mesma ?
disparar nos 260 mA em 0,2 segundos, Sim, 260mA está dentro da faixa 0,5 I∆n a I∆n e 0,2s está abaixo de 0,3s
315 mA em 0,25 segundos passa na mesma Não, 315mA não está na faixa 0,5 I∆n a I∆n, isto se fez o teste analizando corrrente de defeito I∆n. Se fez na 2xI∆n, não passa porque demorou mais do que 0,15s.

Quando faz o teste, testa duas grandezas ao mesmo tempo: corrente de defeito e velocidade de reacção.
RicardoENTA
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 204
Registado: 09 out 2016, 14:14
Localização: Açores, São Miguel
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: Fluke 1664

Mensagem por RicardoENTA »

nelmindo Escreveu: 21 mai 2020, 00:26
I∆n, 2xI∆n e 5xI∆n.
Estes valores conseguimos selecionar no aparelho? Se sim, qual o propósito de testar 2xI∆n e 5xI∆n.
Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender"
Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”