Caixa de terra - a ligação deveria estar fechada?

Responder
nfh
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 117
Registado: 05 fev 2010, 01:10
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Caixa de terra - a ligação deveria estar fechada?

Mensagem por nfh »

Junto ao quadro elétrico principal tenho uma caixa mais pequena onde está uma ligação ao cabo de terra. Essa ligação tem uma espécie de gancho para fechar o circuito de terra que, pelo que percebi, servirá para fazer algum tipo de despistagem caso seja preciso.

A minha pergunta é: este gancho é suposto estar aberto, ou o normal é estar fechado?


Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 516
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Caixa de terra - a ligação deveria estar fechada?

Mensagem por Gil82 »

Boas!

Se está aberto a instalação fica sem proteção de terra. Só se abre para fazer a medição do valor de terra.


Cumps!
nfh
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 117
Registado: 05 fev 2010, 01:10
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Caixa de terra - a ligação deveria estar fechada?

Mensagem por nfh »

Pois, bem me parecia que deveria estar fechado. Obrigado!