medição de isolamento

Mensagem por catlopes »

Boa noite,
Gostaria de saber se existe alguma documentação para parametrizar o medidor de isolamento no caso de transformadores que possam indicar?

http://www.chauvin-arnoux.com/sites/def ... AJ05_4.PDF

Uso este aparelho mas as leituras que fiz não são as mais precisas medi a 15kV mas os valores são inconclusivos .
E tendo com base no histórico de manutenção havia registos de Mhons e agora aperece valores na ordem dos Gohms.
Que poderá influenciar esse resultado?

Energeticamente, Carlota Lopes


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: medição de isolamento

Mensagem por Mário »

Boas
catlopes Escreveu: 01 fev 2018, 22:45 Boa noite,
Gostaria de saber se existe alguma documentação para parametrizar o medidor de isolamento no caso de transformadores que possam indicar?

http://www.chauvin-arnoux.com/sites/def ... AJ05_4.PDF

Uso este aparelho mas as leituras que fiz não são as mais precisas medi a 15kV mas os valores são inconclusivos .
E tendo com base no histórico de manutenção havia registos de Mhons e agora aperece valores na ordem dos Gohms.
Que poderá influenciar esse resultado?
Energeticamente, Carlota Lopes
Tens muitos factores.
Isolamento envelhecido.
Isolamento sujo.
Se o transformador for a óleo, o óleo.
O tipo de aparelho que fez a medição e a sua qualidade.

Com esse equipamento medes o PI, DD, Dar, e tens os melhores valores do estado do equipamento. Só falta o micro-ohmímetro.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Enviou: 21 vezes

Re: medição de isolamento

Mensagem por catlopes »

Grata pela resposta Mário.

Contudo, ainda há um ano o transformador foi megado, e os valores apareciam bem sendo realizado pelo mesmos técnicos, apenas mudou equipamento de medição, o transformador também não sofreu alterações.

Algum parâmetro do megaohmimetro?

Energeticamente, Carlota Lopes
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: medição de isolamento

Mensagem por Mário »

Boas

Alterações há sempre, nem que seja a temperatura do transformador.
Se fores ver outros aparelhos marcas e modelos, podes verificar que o valor de leitura tem a ver com o aparelho.

Podes ter um mega de 500V que dá 100megas, como pode dar 1 giga.

Cump.
Mário