medição de isolamento

Responder
catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 81
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Profissão: Estudante de Engenharia
Enviou: 18 vezes

medição de isolamento

Mensagem por catlopes » 01 fev 2018, 22:45

Boa noite,
Gostaria de saber se existe alguma documentação para parametrizar o medidor de isolamento no caso de transformadores que possam indicar?

http://www.chauvin-arnoux.com/sites/def ... AJ05_4.PDF

Uso este aparelho mas as leituras que fiz não são as mais precisas medi a 15kV mas os valores são inconclusivos .
E tendo com base no histórico de manutenção havia registos de Mhons e agora aperece valores na ordem dos Gohms.
Que poderá influenciar esse resultado?

Energeticamente, Carlota Lopes



Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 7031
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 102 vezes

Re: medição de isolamento

Mensagem por Mário » 02 fev 2018, 09:17

Boas
catlopes Escreveu:
01 fev 2018, 22:45
Boa noite,
Gostaria de saber se existe alguma documentação para parametrizar o medidor de isolamento no caso de transformadores que possam indicar?

http://www.chauvin-arnoux.com/sites/def ... AJ05_4.PDF

Uso este aparelho mas as leituras que fiz não são as mais precisas medi a 15kV mas os valores são inconclusivos .
E tendo com base no histórico de manutenção havia registos de Mhons e agora aperece valores na ordem dos Gohms.
Que poderá influenciar esse resultado?
Energeticamente, Carlota Lopes
Tens muitos factores.
Isolamento envelhecido.
Isolamento sujo.
Se o transformador for a óleo, o óleo.
O tipo de aparelho que fez a medição e a sua qualidade.

Com esse equipamento medes o PI, DD, Dar, e tens os melhores valores do estado do equipamento. Só falta o micro-ohmímetro.

Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"

catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 81
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Profissão: Estudante de Engenharia
Enviou: 18 vezes

Re: medição de isolamento

Mensagem por catlopes » 05 mar 2018, 19:55

Grata pela resposta Mário.

Contudo, ainda há um ano o transformador foi megado, e os valores apareciam bem sendo realizado pelo mesmos técnicos, apenas mudou equipamento de medição, o transformador também não sofreu alterações.

Algum parâmetro do megaohmimetro?

Energeticamente, Carlota Lopes

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 7031
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 102 vezes

Re: medição de isolamento

Mensagem por Mário » 05 mar 2018, 21:11

Boas

Alterações há sempre, nem que seja a temperatura do transformador.
Se fores ver outros aparelhos marcas e modelos, podes verificar que o valor de leitura tem a ver com o aparelho.

Podes ter um mega de 500V que dá 100megas, como pode dar 1 giga.

Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"

Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”

Quem está ligado:

Utilizadores neste fórum: Google [Bot] e 3 visitantes