Quadro electrico doméstico

Responder
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4901
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 21 vezes
Agradecimento recebido: 150 vezes

Re: Quadro electrico doméstico

Mensagem por ENERGY » 29 dez 2017, 19:33

KRUX Escreveu:
29 dez 2017, 18:20
E não tem mal em misturar iluminação com tomadas no mesmo circuito?
Boas
Vai por aqui uma confusão, como é que está a pensar fazer, para misturar circuitos de iluminação com tomadas, se:
Os circuitos existentes mantêm-se todos, ou seja cada circuito ligado no seu disjuntor (proteção Termomagnetica) ou seja cada disjuntor protege um circuito em termos de curtos circuitos, tec.
O Interruptor diferencial pode funcionar como corte geral ou não, e este sim protege contra contatos indiretos todos os circuitos existentes nessa instalação eletrica.


Cpts.
Energy

KRUX
Curioso
Curioso
Mensagens: 13
Registado: 28 dez 2017, 15:49
Profissão: Tecnico de Audiovisuais
Localização: Lisboa
Enviou: 5 vezes

Re: Quadro electrico doméstico

Mensagem por KRUX » 29 dez 2017, 20:05

Boas

Se calhar não não me expliquei...

Aqui o caro Josecalado é que disse que iluminação deveria ser dividida pelos dois ID,sendo actualmente um de iluminação e outro de Tomadas se dividir fica misturado...

CAOR
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 394
Registado: 02 dez 2007, 14:24
Profissão: instalador material electrico
Localização: LISBOA
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: Quadro electrico doméstico

Mensagem por CAOR » 29 dez 2017, 22:25

Amigo existe no mercado contadores de energia apenas igual a um modulo de disjuntor! até vejo em baixo uma tampa que dá para o mesmo!

KRUX
Curioso
Curioso
Mensagens: 13
Registado: 28 dez 2017, 15:49
Profissão: Tecnico de Audiovisuais
Localização: Lisboa
Enviou: 5 vezes

Re: Quadro electrico doméstico

Mensagem por KRUX » 30 dez 2017, 01:59

CAOR Escreveu:
29 dez 2017, 22:25
Amigo existe no mercado contadores de energia apenas igual a um modulo de disjuntor! até vejo em baixo uma tampa que dá para o mesmo!
Queria por algo deste genero, que medisse consumo instantanêo.
Medidor.jpg
Medidor.jpg (6.12 KiB) Visto 252 vezes

ohmico
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1548
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 30 vezes

Re: Quadro electrico doméstico

Mensagem por ohmico » 30 dez 2017, 12:21

Boas,

Se alguém me pudesse esclarecer o que são disjuntores DCKA 31??

Ohmico

Mario Lopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 113
Registado: 12 jan 2011, 14:37
Localização: Telheiras - Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Quadro electrico doméstico

Mensagem por Mario Lopes » 02 jan 2018, 11:09

Viva,

O mais fácil e económico é usares esse ID de 25A-30mA que protege a banheira como corte geral. Verifico que o teu limitador da EDP está nos 20A. Portanto podes perfeitamente ter o corte geral nos 25A.

Cump.

Mário Lopes

Avatar do Utilizador
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 374
Registado: 23 fev 2017, 23:30
Profissão: Tecnico de Electronica
Localização: Carcavelos
Enviou: 81 vezes
Agradecimento recebido: 42 vezes
Contacto:

Re: Quadro electrico doméstico

Mensagem por LVirtual » 02 jan 2018, 14:54

ohmico Escreveu:
30 dez 2017, 12:21
Boas,

Se alguém me pudesse esclarecer o que são disjuntores DCKA 31??

Ohmico
Tentei procurar a referencia neste catalogo https://www.schneider-electric.com.br/d ... rutura.pdf e nao aparece essa serie de disjuntores. podera ser disjuntores serie K para Tensao DC?
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com

ohmico
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1548
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 30 vezes

Re: Quadro electrico doméstico

Mensagem por ohmico » 02 jan 2018, 18:28

LVirtual Escreveu:
02 jan 2018, 14:54
ohmico Escreveu:
30 dez 2017, 12:21
Boas,

Se alguém me pudesse esclarecer o que são disjuntores DCKA 31??

Ohmico
Tentei procurar a referencia neste catalogo https://www.schneider-electric.com.br/d ... rutura.pdf e nao aparece essa serie de disjuntores. podera ser disjuntores serie K para Tensao DC?
Boas,

também suspeito que sejam disjuntores para DC e portanto não deveriam estar ali naquele quadro.

Ohmico

joao.pt
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 620
Registado: 02 out 2014, 21:42
Profissão: Técnico
Agradecimento recebido: 95 vezes

Re: Quadro electrico doméstico

Mensagem por joao.pt » 02 jan 2018, 22:21

Isso é referência da Schneider. Os disjuntores são curva C, 16 A - 230~ (AC) - 3 kA.

KRUX
Curioso
Curioso
Mensagens: 13
Registado: 28 dez 2017, 15:49
Profissão: Tecnico de Audiovisuais
Localização: Lisboa
Enviou: 5 vezes

Re: Quadro electrico doméstico

Mensagem por KRUX » 04 jan 2018, 20:56

Então resumindo.....

O "Geral" da EDP faz a função de corte geral, em seguida ponho um diferencial de 30mA que me protege e alimenta os restantes dijuntores de tomadas e iluminação incluindo a banheira.

Assim sai o geral actual e o diferecial da banheira e ja ganho o espaço que preciso.

No caso de aumentar potência é por um dferencial de 40 Amp a 30 mA.

Estou a pensar bem?

Obrigado a todos pelas dicas!! :D

alucas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 100
Registado: 05 mar 2012, 11:40
Profissão: Técnico de manutenção
Localização: Almada
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: Quadro electrico doméstico

Mensagem por alucas » 04 jan 2018, 23:32

ENERGY Escreveu:
28 dez 2017, 20:39
KRUX Escreveu:
28 dez 2017, 19:43
Aqui está a foto...

Agradeço os vossos Setups ou sugestões..

20171228_192535.jpg
Boas
Se precisa mesmo de criar espaço, só tem uma solução, é passar o corte geral do Q.E a um ID 2x40x30mA, e retirar todos os outros IDs.
exatamente o que tinha dito é simples, "corrigo 30mA é de alta sensibilidade"