Posiçao de tomadas

Responder
nunosouto
Curioso
Curioso
Mensagens: 54
Registado: 07 ago 2017, 13:03
Profissão: tec electronica
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 5 vezes

Posiçao de tomadas

Mensagem por nunosouto » 06 nov 2017, 23:17

Tenho este problema tomada cozinha acima 20 cm do lava louças, se trocar de posição o lava loiças/escorredor ou seja rodar o lava loiças para direita e o escorredor esquerda da foto será aceite pela certiel??
Anexos
escorredor.jpg



Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4939
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 114 vezes

Re: Posiçao de tomadas

Mensagem por nelmindo » 06 nov 2017, 23:21

À partida não terá problemas com a Certiel. Agora, o bom senso prevalece às vezes as lacunas da legislação...

joaosousa
Curioso
Curioso
Mensagens: 46
Registado: 20 out 2017, 10:39
Profissão: Eng.Electrotecnico
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Posiçao de tomadas

Mensagem por joaosousa » 07 nov 2017, 11:57

nelmindo Escreveu:
06 nov 2017, 23:21
À partida não terá problemas com a Certiel. Agora, o bom senso prevalece às vezes as lacunas da legislação...

Coloca tomadas com tampa ai. E lá está, bom senso... não convém colocar o lava loiça por baixo das tomadas... digo eu...

Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 259
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Localização: ALENTEJO
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 15 vezes

Re: Posiçao de tomadas

Mensagem por Pedro Barradas » 07 nov 2017, 12:19

è igual.. a torneira fica na mesm posição. como é obvio essas tomadas deveriam ter tampa., isso ficou um bocado mal bolado...

a placa encostada à parede lateral também não foi boa ideia. deveria estar uns 20cm afastado, pelo menos. e poderiam ter aplicado um lava loiça mais curto... Vai levar maquina de lavar loiça?
Quem cria renasce todos os dias...
Agua-Mestra, Lda
ANPC 424

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4901
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 21 vezes
Agradecimento recebido: 150 vezes

Re: Posiçao de tomadas

Mensagem por ENERGY » 07 nov 2017, 17:23

nunosouto Escreveu:
06 nov 2017, 23:17
Tenho este problema tomada cozinha acima 20 cm do lava louças, se trocar de posição o lava loiças/escorredor ou seja rodar o lava loiças para direita e o escorredor esquerda da foto será aceite pela certiel??
Boas
No que diz respeito à certiel não vai ter problemas, pois as RTIEBT nada indicam nesse caso, mas deve colocar tomadas de IP adequado ao local.
Cpts.
Energy

edeluz
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 356
Registado: 09 out 2016, 16:59
Profissão: Electricista
Enviou: 64 vezes
Agradecimento recebido: 15 vezes

Re: Posiçao de tomadas

Mensagem por edeluz » 13 nov 2017, 02:35

Se elevar as tomadas não poderá prescindir de umas tomadas com IP mais elevado? Pois o problema nesse caso são os salpicos e humidade, eventualmente do fogão!

nunosouto
Curioso
Curioso
Mensagens: 54
Registado: 07 ago 2017, 13:03
Profissão: tec electronica
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: Posiçao de tomadas

Mensagem por nunosouto » 13 nov 2017, 20:02

Boa tarde , estou a procura de tomada com ip adequado , não encontro nenhuma que seja dupla ... a caixas de aparelhagem estão juntas . existe tomadas IP44 , mas só uma, nao dupla . Alguem conhece um fabricante de tomadas duplas com IP44

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4939
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 114 vezes

Re: Posiçao de tomadas

Mensagem por nelmindo » 13 nov 2017, 21:24

nunosouto Escreveu:
13 nov 2017, 20:02
Boa tarde , estou a procura de tomada com ip adequado , não encontro nenhuma que seja dupla ... a caixas de aparelhagem estão juntas . existe tomadas IP44 , mas só uma, nao dupla . Alguem conhece um fabricante de tomadas duplas com IP44
Legrand série PLEXO IP55

nunosouto
Curioso
Curioso
Mensagens: 54
Registado: 07 ago 2017, 13:03
Profissão: tec electronica
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: Posiçao de tomadas

Mensagem por nunosouto » 13 nov 2017, 22:21

nelmindo Escreveu:
13 nov 2017, 21:24
nunosouto Escreveu:
13 nov 2017, 20:02
Boa tarde , estou a procura de tomada com ip adequado , não encontro nenhuma que seja dupla ... a caixas de aparelhagem estão juntas . existe tomadas IP44 , mas só uma, nao dupla . Alguem conhece um fabricante de tomadas duplas com IP44
Legrand série PLEXO IP55
O sistema Plexo tem se substituir as caixas de aparelhagem embutidas certo? pelo que vi no catago BATIBOX

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4939
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 114 vezes

Re: Posiçao de tomadas

Mensagem por nelmindo » 13 nov 2017, 23:59

nunosouto Escreveu:
13 nov 2017, 22:21
nelmindo Escreveu:
13 nov 2017, 21:24
nunosouto Escreveu:
13 nov 2017, 20:02
Boa tarde , estou a procura de tomada com ip adequado , não encontro nenhuma que seja dupla ... a caixas de aparelhagem estão juntas . existe tomadas IP44 , mas só uma, nao dupla . Alguem conhece um fabricante de tomadas duplas com IP44
Legrand série PLEXO IP55
O sistema Plexo tem se substituir as caixas de aparelhagem embutidas certo? pelo que vi no catago BATIBOX
Não é obrigatório. No entanto independentemente da caixa usada, o furo no azulejo convém que seja apenas o necessário. É que depois a junta de vedação que o espelho tem, pode não cumprir a sua função.
espelho : 696 83
mecanismo: 069 571

nunosouto
Curioso
Curioso
Mensagens: 54
Registado: 07 ago 2017, 13:03
Profissão: tec electronica
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: Posiçao de tomadas

Mensagem por nunosouto » 21 nov 2017, 22:18

nelmindo Escreveu:
13 nov 2017, 23:59
nunosouto Escreveu:
13 nov 2017, 22:21
nelmindo Escreveu:
13 nov 2017, 21:24
nunosouto Escreveu:
13 nov 2017, 20:02
Boa tarde , estou a procura de tomada com ip adequado , não encontro nenhuma que seja dupla ... a caixas de aparelhagem estão juntas . existe tomadas IP44 , mas só uma, nao dupla . Alguem conhece um fabricante de tomadas duplas com IP44
Legrand série PLEXO IP55
O sistema Plexo tem se substituir as caixas de aparelhagem embutidas certo? pelo que vi no catago BATIBOX
Não é obrigatório. No entanto independentemente da caixa usada, o furo no azulejo convém que seja apenas o necessário. É que depois a junta de vedação que o espelho tem, pode não cumprir a sua função.
espelho : 696 83
mecanismo: 069 571
Boas , acabei por comprar as tomadas e o espelho do Plexo, vou ter de devolver o espelho e as tomadas leva 6 parafusos de fixação , 2 parafusos a meio e 4 um em cada canto, resultado ficam mesmo em cima do vidro temperado nao consigo fixar na parede.

Mais alguma sugestão??

Gil82
Curioso
Curioso
Mensagens: 68
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Localização: Barreiro
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Posiçao de tomadas

Mensagem por Gil82 » 06 fev 2018, 11:31

Tomadas da EFAPEL com tampa.
Garante o IP44.

HJCruz
Curioso
Curioso
Mensagens: 87
Registado: 18 jan 2018, 15:56
Profissão: Técnico de Electrónica/Inst. Eléctricas
Localização: Castelo Branco
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 9 vezes

Re: Posiçao de tomadas

Mensagem por HJCruz » 06 fev 2018, 14:39

Com a Plexo fica muito bem, mas o kit IP44 da Efapel para tomadas resolvia o seu problema, e mais barato. Se já comprou a Plexo fica com IP55, mais que suficiente.
Atenciosamente,
HJCruz

Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”

Quem está ligado:

Utilizadores neste fórum: HJCruz, tomcat e 1 visitante