Identificar corrente eléctrica
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
Identificar corrente eléctrica
Olá a todos,
Como devo calcular o consumo de corrente eléctrica, intensidade para os amigos , deste motor? http://www.smolka-berlin.de/onlineshop/ ... 4V_DC/4119
No datasheet do rapaz não vejo nenhum valor de corrente nem de potencia. Alimentando com 24VDC como devo identificar o consumo de corrente?
O objectivo é identificar o valor de corrente que o mesmo consumo para definir proteção electrica, como disjuntores (acho que se aplicam a DC, certo?)
Obrigado
Como devo calcular o consumo de corrente eléctrica, intensidade para os amigos , deste motor? http://www.smolka-berlin.de/onlineshop/ ... 4V_DC/4119
No datasheet do rapaz não vejo nenhum valor de corrente nem de potencia. Alimentando com 24VDC como devo identificar o consumo de corrente?
O objectivo é identificar o valor de corrente que o mesmo consumo para definir proteção electrica, como disjuntores (acho que se aplicam a DC, certo?)
Obrigado
Re: Identificar corrente eléctrica
Esse motor tem uma aplicação muito específica. In = 2,0 A. Na aplicação deste motor a protecção é feita por fusível.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Mensagens: 390
- Registado: 23 fev 2017, 23:30
- Localização: Carcavelos
- Enviou: 83 vezes
- Agradecimento recebido: 49 vezes
- Contacto:
Re: Identificar corrente eléctrica
os disjuntores dos QE nao trabalham com tensoes DC, portanto nao vao proteger nada. para isso tens o fusivel no quadro de comando do motor.edeluz Escreveu: ↑07 out 2017, 13:08 Olá a todos,
Como devo calcular o consumo de corrente eléctrica, intensidade para os amigos , deste motor? http://www.smolka-berlin.de/onlineshop/ ... 4V_DC/4119
No datasheet do rapaz não vejo nenhum valor de corrente nem de potencia. Alimentando com 24VDC como devo identificar o consumo de corrente?
O objectivo é identificar o valor de corrente que o mesmo consumo para definir proteção electrica, como disjuntores (acho que se aplicam a DC, certo?)
Obrigado
para identificares o valor de corrente de pico e de trabalho metes uma sonda amperimetrica com o motor ligado directo a uma fonte de alimentaçao com saida pelo menos a 5 A para ter a certeza que o bicho trabalha bem.
Acho que ja hoje falei nesta forma de medir intensidades desconhecidas por aqui...
mas sim pelo que eu conheço desse tipo de motores a 24 DC o consumo medio dele deve andar em torno dos 2 A como ja foi referido aqui.
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
Re: Identificar corrente eléctrica
Humm...ok, então voces sabem a corrente nominal do menino por experiência.
A questão é que tenho que colocar esse valor num trabalho da escola..como justifico isso!?
A questão é que tenho que colocar esse valor num trabalho da escola..como justifico isso!?
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Mensagens: 390
- Registado: 23 fev 2017, 23:30
- Localização: Carcavelos
- Enviou: 83 vezes
- Agradecimento recebido: 49 vezes
- Contacto:
Re: Identificar corrente eléctrica
procuras as formulas no google...
isto tudo em teoria é muito bonito, mas depois na pratica nem sempre é lindo.
por exemplo o motor que usaste como exemplo tem um moto-redutor incorporado no proprio corpo.
portanto assimo se apresenta tem um consumo x, se for apenas o motor sem motoredutor tem outro diferente, bastante menor.
no consumo de corrente dum motor entram muitas variaveis uma delas é o torque necessario na aplicaçao do mesmo.
Por isso o melhor é pesquisares mesmo ou em livros de papel ou no google pelas formulas.
è provavel que aqui no forum possa haver algo acerca deste assunto.
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
Re: Identificar corrente eléctrica
Entrentato andei a pesquisar pelo nome do motor mais a keyword "specs" e encontrei este site: http://nidec-ma.de/en/productlist.html? ... osureClass
Nele já tenho o datasheet numa língua que percebo e mais info!
Obrigado
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
Re: Identificar corrente eléctrica
Este tipo de motores ainda não pesco nada! Pelo que estou a ver o calculo de In no motor DC é diferente dos motores AC. Acho que já tinhamos conversado sobre isso.LVirtual Escreveu: ↑07 out 2017, 16:59procuras as formulas no google...
isto tudo em teoria é muito bonito, mas depois na pratica nem sempre é lindo.
por exemplo o motor que usaste como exemplo tem um moto-redutor incorporado no proprio corpo.
portanto assimo se apresenta tem um consumo x, se for apenas o motor sem motoredutor tem outro diferente, bastante menor.
no consumo de corrente dum motor entram muitas variaveis uma delas é o torque necessario na aplicaçao do mesmo.
Por isso o melhor é pesquisares mesmo ou em livros de papel ou no google pelas formulas.
è provavel que aqui no forum possa haver algo acerca deste assunto.
Vou continuar a estudar, obrigado!
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
Re: Identificar corrente eléctrica
O que estou a fazer chama-se estudar, partilhar dúvidas e consequentemente aprender!
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
Re: Identificar corrente eléctrica
Estou a dimensionar um fusível para proteção deste motor e estou a pensar escolher este:
Fusível 10x38 aM 4A 500V
Existe o de 2A mas é muito justo, penso eu! Ainda estou a calcular e verificar calculos, mas estou certo? Se tiver errado apenas digam que estou errado, s.f. assim tenho oportunidade de aprender!
Tipo de fusível PV é para paneis fotovoltaicos, certo?
Os tipos que existem são gG, aM e PV, certo?
Obrigado
Fusível 10x38 aM 4A 500V
Existe o de 2A mas é muito justo, penso eu! Ainda estou a calcular e verificar calculos, mas estou certo? Se tiver errado apenas digam que estou errado, s.f. assim tenho oportunidade de aprender!
Tipo de fusível PV é para paneis fotovoltaicos, certo?
Os tipos que existem são gG, aM e PV, certo?
Obrigado
Re: Identificar corrente eléctrica
O fusível é para garantir protecção ou para nunca deixar o motor parar (até queimar)? Esse motor é usado numa situação muito específica, para o teu caso só tu sabes qual é a aplicação que lhe estás a dar, qual o trabalho que irá realizar, se o mesmo se adequa ou se deve ser substituído por outro.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
Re: Identificar corrente eléctrica
Ele vai comandar um tapete! O trabalho será muito leve, nada de muito pesado!
Para este tipo de ambiente apenas se aplicar o fusível como material de proteção, certo?
[UPDATE1]
Estou a ver qual o condutor é que vou escolher para alimentar este motor. Pois apenas assim, pelo menos pelo livro que estou a seguir, é que consigo chegar ao valo de proteção do fusível. A formula fala de Ib<=In<=Iz
Para este tipo de ambiente apenas se aplicar o fusível como material de proteção, certo?
[UPDATE1]
Estou a ver qual o condutor é que vou escolher para alimentar este motor. Pois apenas assim, pelo menos pelo livro que estou a seguir, é que consigo chegar ao valo de proteção do fusível. A formula fala de Ib<=In<=Iz
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5378
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 195 vezes
Re: Identificar corrente eléctrica
LVirtual Escreveu: ↑07 out 2017, 15:36os disjuntores dos QE nao trabalham com tensoes DC, portanto nao vao proteger nada. para isso tens o fusivel no quadro de comando do motor.edeluz Escreveu: ↑07 out 2017, 13:08 Olá a todos,
Como devo calcular o consumo de corrente eléctrica, intensidade para os amigos , deste motor? http://www.smolka-berlin.de/onlineshop/ ... 4V_DC/4119
No datasheet do rapaz não vejo nenhum valor de corrente nem de potencia. Alimentando com 24VDC como devo identificar o consumo de corrente?
O objectivo é identificar o valor de corrente que o mesmo consumo para definir proteção electrica, como disjuntores (acho que se aplicam a DC, certo?)
Obrigado
para identificares o valor de corrente de pico e de trabalho metes uma sonda amperimetrica com o motor ligado directo a uma fonte de alimentaçao com saida pelo menos a 5 A para ter a certeza que o bicho trabalha bem.
Acho que ja hoje falei nesta forma de medir intensidades desconhecidas por aqui...
mas sim pelo que eu conheço desse tipo de motores a 24 DC o consumo medio dele deve andar em torno dos 2 A como ja foi referido aqui.
Utilização dum equipamento de Corrente Alternada em Corrente Contínua
Variação do disparo magnético
As unidades de disparo termomagnéticas montadas em disjuntores de Corrente Alternada também se adaptam, para a sua utilização em Corrente Contínua.
A parte relativa para a protecção térmica não se altera com referência à sua característica de disparo, uma vez que as tiras bimetálicas das unidades de disparo são influenciadas pelo aquecimento que provoca o fluxo de corrente, independentemente desta ser alternada ou contínua: de facto, as lâminas bimetálicas são sensíveis ao valor efectivo.
No que diz respeito à protecção instantânea contra curto-circuito devido a fenómenos ferromagnéticos, o disparo instantâneo produz um valor diferente quando comparado com um caso análogo em Corrente Alternada (a área verde na Figura mostra a variação do disparo magnético). Um coeficiente denominado km, variável em função do disjuntor e do tipo de ligação dos seus pólos, permite derivar a barreira do disparo instantâneo em Corrente Contínua a partir do valor relevante em Corrente Alternada; como consequência, este coeficiente deve ser aplicado à barreira I3.
retirado de uma "newsletter" da ABB