Corrente de curto-circuito para quadros electricos

Mensagem por Electroo » 19 set 2017, 17:19

Boa tarde,

Alguém me sabe explicar qual a forma de calcular a corrente de curto circuito ICC presumida para um quadro geral c/ corte de 100A, Potencia da instalação: 41,41kVA, sem se ter acesso ás impedâncias de ligação e da potencia do transformador?
Existe alguma simplificação?


Obrigado desde já



Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4990
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 124 vezes

Re: Corrente de curto-circuito para quadros electricos

Mensagem por nelmindo » 20 set 2017, 01:17

Electroo Escreveu:
19 set 2017, 17:19
Boa tarde,

Alguém me sabe explicar qual a forma de calcular a corrente de curto circuito ICC presumida para um quadro geral c/ corte de 100A, Potencia da instalação: 41,41kVA, sem se ter acesso ás impedâncias de ligação e da potencia do transformador?
Existe alguma simplificação?


Obrigado desde já
Não. Por definição, a Icc está dependente da potência do gerador e das impedâncias de ligação.

joaosousa
Curioso
Curioso
Mensagens: 46
Registado: 20 out 2017, 10:39
Profissão: Eng.Electrotecnico
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Corrente de curto-circuito para quadros electricos

Mensagem por joaosousa » 24 out 2017, 14:31

Boas, para efeitos de projecto podes sempre fazer um cálculo aproximado, mas que na verdade não está 100% correcto. Apenas para efeito de projecto e depois, por factor de caganço e pelo tipo de instalação e aplicação escolhes os pdc dos aparelhos.

Na verdade, infelizmente, é muito difícil saberes a potência de curto circuito na rede a montante da entrada da instalação.

Por norma, quando não tenho acesso a esses valores, assumo um valor para a impedância da rede a montante (valores pre definidos para várias zonas do país que me foi facultada na faculdade) e vou fazendo o valor acumulado da impedância até ao ponto onde quero calcular a ICC. Aí nesse ponto, uma básica lei de Ohm para ter uma ideia do valor aproximado da Icc nesse ponto.

Espero ter ajudado.

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4990
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 124 vezes

Re: Corrente de curto-circuito para quadros electricos

Mensagem por nelmindo » 24 out 2017, 15:15

joaosousa Escreveu:
24 out 2017, 14:31
Boas, para efeitos de projecto podes sempre fazer um cálculo aproximado, mas que na verdade não está 100% correcto. Apenas para efeito de projecto e depois, por factor de caganço e pelo tipo de instalação e aplicação escolhes os pdc dos aparelhos.

Na verdade, infelizmente, é muito difícil saberes a potência de curto circuito na rede a montante da entrada da instalação.

Por norma, quando não tenho acesso a esses valores, assumo um valor para a impedância da rede a montante (valores pre definidos para várias zonas do país que me foi facultada na faculdade) A EDP mantém uma base de dados actualizada, consultável via PDF. Ver sitio da internete vou fazendo o valor acumulado da impedância até ao ponto onde quero calcular a ICC. Aí nesse ponto, uma básica lei de Ohm para ter uma ideia do valor aproximado da Icc nesse ponto.

Espero ter ajudado.

joaosousa
Curioso
Curioso
Mensagens: 46
Registado: 20 out 2017, 10:39
Profissão: Eng.Electrotecnico
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Corrente de curto-circuito para quadros electricos

Mensagem por joaosousa » 24 out 2017, 15:30

nelmindo Escreveu:
24 out 2017, 15:15
joaosousa Escreveu:
24 out 2017, 14:31
Boas, para efeitos de projecto podes sempre fazer um cálculo aproximado, mas que na verdade não está 100% correcto. Apenas para efeito de projecto e depois, por factor de caganço e pelo tipo de instalação e aplicação escolhes os pdc dos aparelhos.

Na verdade, infelizmente, é muito difícil saberes a potência de curto circuito na rede a montante da entrada da instalação.

Por norma, quando não tenho acesso a esses valores, assumo um valor para a impedância da rede a montante (valores pre definidos para várias zonas do país que me foi facultada na faculdade) A EDP mantém uma base de dados actualizada, consultável via PDF. Ver sitio da internete vou fazendo o valor acumulado da impedância até ao ponto onde quero calcular a ICC. Aí nesse ponto, uma básica lei de Ohm para ter uma ideia do valor aproximado da Icc nesse ponto.

Espero ter ajudado.

Obrigado pela ajuda. Consegues me facultar o síte ? Não consigo encontrar nem aceder por aqui. E realmente o documento que tenho é bastante antiga.

Obrigado

macpat
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 204
Registado: 01 dez 2015, 22:02
Profissão: estudante
Localização: Moita
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 10 vezes
Contacto:

Re: Corrente de curto-circuito para quadros electricos

Mensagem por macpat » 24 out 2017, 16:07


joaosousa
Curioso
Curioso
Mensagens: 46
Registado: 20 out 2017, 10:39
Profissão: Eng.Electrotecnico
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Corrente de curto-circuito para quadros electricos

Mensagem por joaosousa » 24 out 2017, 17:00

Obrigado.

Já dei uma vista de olhos. o valor do Scc e Icc dão imenso jeito.

Abraço

parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1007
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Agradecimento recebido: 8 vezes

Re: Corrente de curto-circuito para quadros electricos

Mensagem por parreirajoao » 26 out 2017, 15:21

DMA-C64-400N_Quadros de Média Tensão

Potência Máxima de Curto-Circuito Trifásico Simétrico, referido à Tensão Nominal (MVA) 300 (10 kV) 420 (15 kV) 650 (30 kV)

joaosousa
Curioso
Curioso
Mensagens: 46
Registado: 20 out 2017, 10:39
Profissão: Eng.Electrotecnico
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Corrente de curto-circuito para quadros electricos

Mensagem por joaosousa » 26 out 2017, 16:43

parreirajoao Escreveu:
26 out 2017, 15:21
DMA-C64-400N_Quadros de Média Tensão

Potência Máxima de Curto-Circuito Trifásico Simétrico, referido à Tensão Nominal (MVA) 300 (10 kV) 420 (15 kV) 650 (30 kV)
Como o nome dessa DMA indica.... quadros MT! e não BT.

sjorge2009
Curioso
Curioso
Mensagens: 9
Registado: 22 set 2017, 18:38
Profissão: Informático

Re: Corrente de curto-circuito para quadros electricos

Mensagem por sjorge2009 » 27 out 2017, 15:17


Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”

Quem está ligado:

Utilizadores neste fórum: Aldenot, Exabot [Bot], Jerodki, KeganFuh, ritta e 7 visitantes