Caixa de derivação exterior

Responder
nunosouto
Curioso
Curioso
Mensagens: 56
Registado: 07 ago 2017, 13:03
Profissão: tec electronica
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 5 vezes

Caixa de derivação exterior

Mensagem por nunosouto » 05 set 2017, 13:42

Tenho este ponto de derivação no exterior,para aplique qual solução técnica adequada para estar dentro das normas, estou a pensar colocar uma caixa estanque, como a da foto coloco bucins e os três cabos (fase neutro e terra) a entrar pelo mesmo bucins, ou vou ter de substituir o cabo por um com bainha?
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado.



ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4982
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 21 vezes
Agradecimento recebido: 165 vezes

Re: Caixa de derivação exterior

Mensagem por ENERGY » 05 set 2017, 18:23

nunosouto Escreveu:
05 set 2017, 13:42
Tenho este ponto de derivação no exterior,para aplique qual solução técnica adequada para estar dentro das normas, estou a pensar colocar uma caixa estanque, como a da foto coloco bucins e os três cabos (fase neutro e terra) a entrar pelo mesmo bucins, ou vou ter de substituir o cabo por um com bainha?
Boas
O ideal seria embutir a caixa estanque na parede, não sendo possível, pode montar a caixa estanque diretamente na parede, com os fios a entrarem no fundo da caixa, e isolar com silicone entre a parede e a caixa a parte superior e laterais da caixa.
Cpts.
Energy

nunosouto
Curioso
Curioso
Mensagens: 56
Registado: 07 ago 2017, 13:03
Profissão: tec electronica
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: Caixa de derivação exterior

Mensagem por nunosouto » 05 set 2017, 19:10

O que está à dizer é furar a caixa no fundo é vedar com silicone não é um trabalho muito bonito. Isso é aprovado pela Certiel?

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4982
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 21 vezes
Agradecimento recebido: 165 vezes

Re: Caixa de derivação exterior

Mensagem por ENERGY » 05 set 2017, 21:33

nunosouto Escreveu:
05 set 2017, 19:10
O que está à dizer é furar a caixa no fundo é vedar com silicone não é um trabalho muito bonito. Isso é aprovado pela Certiel?
Boas
Se quer um trabalho "bonito", como eu disse anteriormente, coloca uma caixa de derivação estanque do tipo 320 embutida na parede, nessa caixa coloca 2/3 boquilhas c/porca para entrar os 2 tubos, e na 3ª boquilha coloca uma ponta de tubo para sair uma eventual ligação posterior.

A outra solução da caixa estanque saliente, na verdade não é a mais adequada em termos estéticos, mas não deixa de ser aprovada.
Se não quer nada destas soluções, porque não instala nesse lugar uma luminária com ligadores de repicagem, com IP/IK adequado ao local, e claro proteção diferencial de 30mA.
Cpts.
Energy

nunosouto
Curioso
Curioso
Mensagens: 56
Registado: 07 ago 2017, 13:03
Profissão: tec electronica
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: Caixa de derivação exterior

Mensagem por nunosouto » 10 set 2017, 00:18

Que tipo de boquilhas se usa para tubo anelado??

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4982
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 21 vezes
Agradecimento recebido: 165 vezes

Re: Caixa de derivação exterior

Mensagem por ENERGY » 10 set 2017, 01:10

nunosouto Escreveu:
10 set 2017, 00:18
Que tipo de boquilhas se usa para tubo anelado??
Boas
As boquilhas para os diversos diâmetros de tubo são várias, tudo depende do local da instalação, e das caixas a utilizar.
Cpts.
Energy

nunosouto
Curioso
Curioso
Mensagens: 56
Registado: 07 ago 2017, 13:03
Profissão: tec electronica
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: Caixa de derivação exterior

Mensagem por nunosouto » 10 set 2017, 01:59

O diâmetro do tubo anelado é 16mm

Avatar do Utilizador
ElectroescadaS
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 169
Registado: 08 fev 2010, 23:55
Profissão: Assistente Operacional
Localização: Parede
Enviou: 33 vezes
Agradecimento recebido: 9 vezes
Contacto:

Re: Caixa de derivação exterior

Mensagem por ElectroescadaS » 10 set 2017, 10:05

nunosouto Escreveu:
05 set 2017, 19:10
O que está à dizer é furar a caixa no fundo é vedar com silicone não é um trabalho muito bonito. Isso é aprovado pela Certiel?
Só um "azelha" é que não faz um trabalho bonito... :twisted:

Deixe-se de tretas e faça como o ENERGY sugere...
Imagem

emfbe
Curioso
Curioso
Mensagens: 15
Registado: 26 mai 2013, 21:30
Profissão: Electricista
Enviou: 3 vezes

Re: Caixa de derivação exterior

Mensagem por emfbe » 10 set 2017, 18:54

Completando o que já foi dito, broca craneana no fundo da caixa, silicone ou cola e veda (meu preferido) a cobrir o fundo e bota isso na parade (com bucha e parafuso, claro) e voilá

nunosouto
Curioso
Curioso
Mensagens: 56
Registado: 07 ago 2017, 13:03
Profissão: tec electronica
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: Caixa de derivação exterior

Mensagem por nunosouto » 10 set 2017, 22:45

A ideia a partir um pouco a parede , tirar o suficiente tubo anelado para fora ,para conseguir chegar aos Bucins e entrar na caixa de derivação , deva geito saber que tipo de bucins ;)

Depois coloco fotos prometo :D

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4982
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 21 vezes
Agradecimento recebido: 165 vezes

Re: Caixa de derivação exterior

Mensagem por ENERGY » 10 set 2017, 23:31

nunosouto Escreveu:
05 set 2017, 13:42
Tenho este ponto de derivação no exterior,para aplique qual solução técnica adequada para estar dentro das normas, estou a pensar colocar uma caixa estanque, como a da foto coloco bucins e os três cabos (fase neutro e terra) a entrar pelo mesmo bucins, ou vou ter de substituir o cabo por um com bainha?
Boas
Aqui vai link com imagens

http://az274650.vo.msecnd.net/cmsroot/l ... 00_400.jpg

https://www.aki.pt/mobile/electricidade ... 31620.aspx
Cpts.
Energy

nunosouto
Curioso
Curioso
Mensagens: 56
Registado: 07 ago 2017, 13:03
Profissão: tec electronica
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: Caixa de derivação exterior

Mensagem por nunosouto » 30 set 2017, 13:48

Comecei hoje abertuura do buraco para colocar aplique embutido. A caixa de derivação vai ficar por baixo embutida também. A caixa derivação vai ficar a 40cm do solo tecnicamente é correcto?
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado.

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4982
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 21 vezes
Agradecimento recebido: 165 vezes

Re: Caixa de derivação exterior

Mensagem por ENERGY » 30 set 2017, 17:56

nunosouto Escreveu:
30 set 2017, 13:48
Comecei hoje abertuura do buraco para colocar aplique embutido. A caixa de derivação vai ficar por baixo embutida também. A caixa derivação vai ficar a 40cm do solo tecnicamente é correcto?
Boas
Está correto, mas se usar um aplique com ligadores de repicagem, pode prescindir de instalar a caixa de derivação.
Cpts.
Energy

nunosouto
Curioso
Curioso
Mensagens: 56
Registado: 07 ago 2017, 13:03
Profissão: tec electronica
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: Caixa de derivação exterior

Mensagem por nunosouto » 02 nov 2017, 22:32

Trabalho concluído

Aplique embutido IP65
Caixa derivação IP65
Parede reparada e pintada
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado.

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4982
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 21 vezes
Agradecimento recebido: 165 vezes

Re: Caixa de derivação exterior

Mensagem por ENERGY » 02 nov 2017, 22:46

nunosouto Escreveu:
02 nov 2017, 22:32
Trabalho concluído

Aplique embutido IP65
Caixa derivação IP65
Parede reparada e pintada
Boas
Aparentemente parece estar um trabalho tecnicamente bem feito.
Cpts.
Energy

Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”