Circuito de iluminação espelho wc

Mensagem por jdpcsm »

Quais as precauções (alem do dif. 30mA) a ter no circuito de iluminação de um espelho colocado no volume 2 de um wc?

A ideia é colocar um comutador de lustre no exterior do wc, a comandar a iluminação do tecto e a do espelho (o espelho é só espelho, não tem interruptor).

Li no regulamento que a canalização tem de ser classe II, pode ser anelado ou é preferível isogris? É que em principio vai do tecto para a parede?

Obrigado


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Circuito de iluminação espelho wc

Mensagem por ENERGY »

jdpcsm Escreveu: 03 set 2017, 21:05 Quais as precauções (alem do dif. 30mA) a ter no circuito de iluminação de um espelho colocado no volume 2 de um wc?

A ideia é colocar um comutador de lustre no exterior do wc, a comandar a iluminação do tecto e a do espelho (o espelho é só espelho, não tem interruptor).

Li no regulamento que a canalização tem de ser classe II, pode ser anelado ou é preferível isogris? É que em principio vai do tecto para a parede?

Obrigado

Boas
Quanto a tubagem pode utilizar qualquer um dos tubos.
Não esquecer eventuais ligações equipotenciais.
Tomadas afastadas no mínimo 60cm da base de duche ou banheira e protegidas também a 30mA.
Cpts.
Energy
jdpcsm
Curioso
Curioso
Mensagens: 73
Registado: 23 jan 2012, 11:51
Localização: Barreiro
Enviou: 41 vezes

Re: Circuito de iluminação espelho wc

Mensagem por jdpcsm »

Então basicamente, não há qualquer precaução( para além das descritas), a não ser que o dispositivo de iluminação tem de ter classe 2.
ecastro
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 336
Registado: 10 fev 2008, 14:38
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Circuito de iluminação espelho wc

Mensagem por ecastro »

jdpcsm Escreveu: 03 set 2017, 22:32 Então basicamente, não há qualquer precaução( para além das descritas), a não ser que o dispositivo de iluminação tem de ter classe 2.
Viva

Poderei instalar aparelhos de iluminação ou de climatização ambiente no volume 2 de uma casa de banho?

Os aparelhos de iluminação e de climatização podem ser instalados no volume 2, desde que sejam da classe II ou da classe I se os circuitos que os alimentam estiverem protegidos por dispositivos diferenciais de corrente estipulada I?n não superior a 30mA (RTIEBT 701.55.03)