dimensionamento de cabos elétrico

Responder
alucas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 105
Registado: 05 mar 2012, 11:40
Localização: Almada
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 16 vezes

dimensionamento de cabos elétrico

Mensagem por alucas »

Boas tardes,

Caros ponho a seguinte questão, tenho uma alimentação trifásica do quadro geral á entrada (potencia contratada 13.80 KVA) a executar com a intensidade de corrente na ordem dos 3x20 Amperes para um quadro parcial (bomba de furo,etc) pergunto para determinar a secção do cabo para um comprimento de 350 metros , utilizando a queda de tensão = 5% e cos fi = 0,8 pergunto :

posso utilizar cabo de aluminio 4x16 LXS ou cabo de cobre XV 4X10 com outra nova terra de proteção efetuado no local.

desde já obrigado pelo feedbak.

Cps

Augusto


luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: dimensionamento de cabos elétrico

Mensagem por luisilva78 »

De que forma é aplicado o cabo? Vai ser enterrado? Pregado à parede? No interior da parede? Há outros cabos nas proximidades?
Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 689
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 47 vezes

Re: dimensionamento de cabos elétrico

Mensagem por Josecalado »

Boas!

Se for cabo enterrado deve ser 16mm2 de cobre e 25mm2 de Alumínio, para 5% de queda de tensão.

Cumprs.
alucas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 105
Registado: 05 mar 2012, 11:40
Localização: Almada
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: dimensionamento de cabos elétrico

Mensagem por alucas »

Boas,
A solução poderá passar por o cabo de 350 mt CABO LSVAV 4X16 enterrado, uma vez que tem baínha de aço, poupando a parte de tubagem!!!
Verifiquei numa tabela da condição da queda de tensão diz = Para a intensidade de corrente em regime permanente de 19 A ;
comprimento 380 metros ;
cabo de cobre 10mm - alúmino 16mm :
caracteristica da rede 380 V Trif. cos fi = 0,8
Cps
Augusto
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: dimensionamento de cabos elétrico

Mensagem por luisilva78 »

Só para confirmar que está a fazer a escolha da tabela de forma correcta. Quando diz que a alimentação é trifásica, quer dizer também que as cargas ligadas a esse quadro são trifásicas (só tem nesse quadro ligados motores trifásicos), ou a entrada é trifásica e ligado ao quadro tem cargas monofásicas? Se tiver cargas monofásicas, mesmo sendo a entrada trifásica, para efeito de cálculo da qdt deve considerar as tabelas correspondentes a circuitos monofásicos.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: dimensionamento de cabos elétrico

Mensagem por ENERGY »

Boas
Devido ao investimento que vai fazer, nunca é demais instalar uma secção acima, pois no futuro podem surgir alterações, e depois é dinheiro e trabalho deitado à rua.

alucas Escreveu: 23 jan 2017, 15:03 Boas tardes,

Caros ponho a seguinte questão, tenho uma alimentação trifásica do quadro geral á entrada (potencia contratada 13.80 KVA) a executar com a intensidade de corrente na ordem dos 3x20 Amperes para um quadro parcial (bomba de furo,etc) pergunto para determinar a secção do cabo para um comprimento de 350 metros , utilizando a queda de tensão = 5% e cos fi = 0,8 pergunto :

posso utilizar cabo de aluminio 4x16 LXS ou cabo de cobre XV 4X10 com outra nova terra de proteção efetuado no local.

desde já obrigado pelo feedbak.

Cps

Augusto
Cpts.
Energy
RicardoENTA
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 204
Registado: 09 out 2016, 14:14
Localização: Açores, São Miguel
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: dimensionamento de cabos elétrico

Mensagem por RicardoENTA »

Boas, neste momento estou aprender como a calcular a secção de um X circuito, calculando primeiro o Is (corrente de serviço) e depois seguir um conjunto de procedimentos (com a ajuda de tabelas) até à secção final.
O que aprendi até agora foi isto:

-critério de aquecimento
-critério da queda de tensão
- Sobrecargas
- Icc


Pergunto se existe mais factores ou critériosque influenciam a seçção final, ou os procedimentos a sublinhado chegam?
Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender"
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: dimensionamento de cabos elétrico

Mensagem por nelmindo »

RicardoENTA Escreveu: 18 jun 2018, 15:18 Boas, neste momento estou aprender como a calcular a secção de um X circuito, calculando primeiro o Is (corrente de serviço) e depois seguir um conjunto de procedimentos (com a ajuda de tabelas) até à secção final.
O que aprendi até agora foi isto:

-critério de aquecimento
-critério da queda de tensão
- Sobrecargas
- Icc


Pergunto se existe mais factores ou critériosque influenciam a seçção final, ou os procedimentos a sublinhado chegam?
Existem mais critérios que influenciam a secção final, mas estão implícitos nas tabelas que consulta para obter os valores de Iz, de uma secção pré-determinada.
Por exemplo se a alma condutora escolhida é em alumínio ou em cobre, se o isolamento é em PVC ou em PEX, se vai estar embutido ou à vista, se vai ser instalado com uma temperatura ambiente acima de 40 ºC, se vai ser instalado a altitude acima dos 2000m, se os condutores vão estar agrupados, etc.
São tudo critérios que influenciam a secção final.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: dimensionamento de cabos elétrico

Mensagem por lcmmonteiro »

Boa tarde.

Tendo em conta o comprimento do cabo e as variantes que indica a secção mínima é de 16 mm em Cobre com isolante PVC ou XLPE, isto para um Intensidade de serviço até 20A com queda de tensão inferior a 5%. Em aluminio já vai ter que aumentar a secção para 25mm.

Contudo analise bem a necessidade actual e, tal como já foi referido anteriormente tente prever o futuro por forma não perder o investimento agora feito.
Responder