Bom dia,

é correcto, "cabelar" um quadro de habitação todo a 10mm^2?

Isto é, por exemplo num disjuntor de um circuito de iluminação (10A), passar de 10mm^2 para 1,5mm^2, num de tomadas passar de 10mm^2 para 2,5mm^2?

Ou deve ser colocado um barramento alimentado por exemplo a 10mm^2 , e depois para tomadas alimentar o disjuntor a 2,5mm^2, iluminação a 1,5mm^2, forno a 6 mm^2 e por ai, espero ter conseguido explicar-me.

cumprimentos


alucas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 105
Registado: 05 mar 2012, 11:40
Localização: Almada
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: Duvida quadro electrico

Mensagem por alucas »

Boas,

As boas práticas dizem que deve ser colocado pente de ligação (neste caso mono) de ponteira ou de forquilha

Pentes de ligação monopolar;bipolar; tripolar;tetrapolar conforme alimentação do quadro elétrico.

No caso do quadro elétrico ter mais de uma fila um chunt a cabo a 10 mm para outro fila.
jdpcsm
Curioso
Curioso
Mensagens: 73
Registado: 23 jan 2012, 11:51
Localização: Barreiro
Enviou: 41 vezes

Re: Duvida quadro electrico

Mensagem por jdpcsm »

E se invés do pente for usado condutor de 10mm^2, está errado?
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Duvida quadro electrico

Mensagem por nelmindo »

jdpcsm Escreveu:E se invés do pente for usado condutor de 10mm^2, está errado?
Não. Está certo manter a secção em todo o circuito, até à proteção. A proteção do circuito protege o que está a jusante dela e não a montante. Como estamos a falar de circuitos curtos, por vezes ignora-se a sua proteção. Por exemplo, o circuito de sinalização das fases usam o condutor de 2,5mm ou até de 1,5mm2 antes e depois dos fusíveis...
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Duvida quadro electrico

Mensagem por ENERGY »

Boas
Se a potencia contratada for por exemplo de 6.9Kva 230V/30A ou 20.7Kvas/400V porque razão eletrificar o quadro elétrico a 10mm, quando a potência máxima se situa nos 30A, logo fio de 6mm, agora se a PMA for de 10,35Kvas em 230V aí faz todo o sentido a eletrificação ser a 10mm, ou se for 13.8Kvas/230V/60A, aí já deve eletrificar a 16mm.
Também tem a ver com os IDS e respetivas potências de cada um.


jdpcsm Escreveu:Bom dia,

é correcto, "cabelar" um quadro de habitação todo a 10mm^2?

Isto é, por exemplo num disjuntor de um circuito de iluminação (10A), passar de 10mm^2 para 1,5mm^2, num de tomadas passar de 10mm^2 para 2,5mm^2?

Ou deve ser colocado um barramento alimentado por exemplo a 10mm^2 , e depois para tomadas alimentar o disjuntor a 2,5mm^2, iluminação a 1,5mm^2, forno a 6 mm^2 e por ai, espero ter conseguido explicar-me.

cumprimentos
Cpts.
Energy
jdpcsm
Curioso
Curioso
Mensagens: 73
Registado: 23 jan 2012, 11:51
Localização: Barreiro
Enviou: 41 vezes

Re: Duvida quadro electrico

Mensagem por jdpcsm »

Falei em 10mm, no caso de alteração futura da pma.

Então, não há problema em termos de regulamento em um disjuntor ser "alimentado" a 10mm e depois na saída o condutor ser de 2,5mm por exemplo, estou a falar de um disjuntor de 16A claro.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Duvida quadro electrico

Mensagem por ENERGY »

Boas
Penso que está a falar de passar condutor de 10mm desde o barramento, ou do interruptor de corte geral para os IDS, quem por sua vez alimentam os diversos disjuntores através de pente.
Se sim , nada de irregular.
jdpcsm Escreveu:Falei em 10mm, no caso de alteração futura da pma.

Então, não há problema em termos de regulamento em um disjuntor ser "alimentado" a 10mm e depois na saída o condutor ser de 2,5mm por exemplo, estou a falar de um disjuntor de 16A claro.
Cpts.
Energy
jdpcsm
Curioso
Curioso
Mensagens: 73
Registado: 23 jan 2012, 11:51
Localização: Barreiro
Enviou: 41 vezes

Re: Duvida quadro electrico

Mensagem por jdpcsm »

Sim, era mesmo essa a minha duvida.

Obrigado
Nataniel
Curioso
Curioso
Mensagens: 40
Registado: 23 set 2016, 09:42
Localização: Luanda Angola
Enviou: 8 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes
Contacto:

Re: Duvida quadro electrico

Mensagem por Nataniel »

alucas Escreveu:Boas,

As boas práticas dizem que deve ser colocado pente de ligação (neste caso mono) de ponteira ou de forquilha

Pentes de ligação monopolar;bipolar; tripolar;tetrapolar conforme alimentação do quadro elétrico.

No caso do quadro elétrico ter mais de uma fila um chunt a cabo a 10 mm para outro fila.

Boa tarde
Saída do corte geral do quadro liga a um repartidor, através do repartidor vai fazendo repicagem aos diferenciais, pode também usar pentes para ligação nos disjuntores.

Boa sorte
PedroAraújo
Curioso
Curioso
Mensagens: 35
Registado: 13 jan 2016, 20:27
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Duvida quadro electrico

Mensagem por PedroAraújo »

Boa tarde,

Vi num quadro de uma loja que o corte geral do quadro era feito por este disjuntor gigante.

A loja tem uma potencia de 20,7 kva .

Porque não é feito o corte com um disjuntor normal tetrapplar de 32 A por exemplo?

Era muito mais barato e ocupa muito menos espaço.

Obrigado
Anexos
20171216_181038.jpg
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Duvida quadro electrico

Mensagem por joao-pt »

Pode estar relacionado com o poder de corte.
PedroAraújo
Curioso
Curioso
Mensagens: 35
Registado: 13 jan 2016, 20:27
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Duvida quadro electrico

Mensagem por PedroAraújo »

Obrigado João,

Mas a loja apenas tem um pequeno AVAC e iluminação..

O poder de corte e a resistência do disjuntor a alguma anomalia que o faça disparar certo?

Para que necessita este tipo de negócio de um poder de corte muito elevado se só tem 20.7 kva

Obrigado
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Duvida quadro electrico

Mensagem por joao-pt »

Estás a lidar directamente com o proprietário do espaço? Existe algum projecto do mesmo que possas consultar? A instalação foi feita a pensar apenas em iluminação e climatização? Não foi pensado ter geradores ou estar próximo de alguma central de produção de energia por exemplo?
PedroAraújo
Curioso
Curioso
Mensagens: 35
Registado: 13 jan 2016, 20:27
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Duvida quadro electrico

Mensagem por PedroAraújo »

Sim é o proprietário..
Não foi pensado ter geradores e todos os equipamentos de consumo atuais sao os originais..
Na tua opinião, será apenas por uma questão do poder de corte João?
Já agora em que influenciaria ter um gerador levar a que colocassem um '' monstro'' dum disjuntor destes?
Porque está segundo aquilo que procurei custa 250 euros.. Um tetrapplar 80 euros..
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Duvida quadro electrico

Mensagem por joao-pt »

Pode ser pela questão do poder de corte. No projecto deve estar indicado isso.
Responder