Boa tarde,
Estou envolvido num projecto de um empreendimento, onde será instalado um PT Privativo.
Há algumas condicionantes no projecto que obrigam a ter o Posto de Seccionamento num determinado sitio, sendo que há duas grandes zonas de cargas uma para cada lado do empreendimento, relativamente ao PT.
Zona 1:
3 Cargas: (200kVA + 180kVA + 230kVA)
Distancia: Cerca de 230m para cada carga
Zona 2:
Carga: 165kVA
Distancia: 450m
Pessoalmente, nunca estive envolvido num projecto com distâncias tão grandes para estas potências.
Gostaria de saber qual a vossa opinião/sugestão sobre qual seria a melhor escolha de canalizações, tendo em conta o factor económico, mas também de obra, manuseamento dos cabos, etc, assim como vossa experiência.
Obrigado.
PS. Não estou a solicitar cálculos nem folhas de excel
Cumprimentos,
Cabos - Aluminio vs Cobre / Monopolar vs Multipolar
-
- Electricista de 1ª
- Mensagens: 372
- Registado: 08 mai 2018, 10:58
- Agradecimento recebido: 38 vezes
Re: Cabos - Aluminio vs Cobre / Monopolar vs Multipolar
Bom dia meu caro "basculhu".
Um PT, seja ele particular (cliente) ou público (EDP) deve ser sempre instalado no respectivo baricentro de cargas.
Isto para que haja uma melhor distribuição das cargas (potências) a alimentar e acima de tudo um melhor equilíbrio na distribuição das intensidades (correntes), afim de evitar que pelo condutor de neutro circulem intensidades superiores às previstas.
Dito isto, serve para dizer, que pelo condutor de neutro de uma instalação deverá circular apenas a corrente resultante dos desiquilíbrios da rede. os quais não devem ser superiores aos limites convencionados, existentes nas diversas tabelas técnicas dos fabricantes e normas regulamentares.
Dado que não indicou a tipologia do empreendimento nem o número de fogos a alimentar deverá utilizar uma das seguintes expressões para encontrr o coeficiente de simultaneidade a utilizar.
Para Zona Industrial será: 0,2+ 0,5/raiz de n
Se se tratar de uma urbanização ou de um condomínio fechado, a expressão a utilizar será: 0,2+0,8/ raiz de n
Em que n nas expressões acima toma o valor do número de habitações a alimentar.
Cptos
JAG
Um PT, seja ele particular (cliente) ou público (EDP) deve ser sempre instalado no respectivo baricentro de cargas.
Isto para que haja uma melhor distribuição das cargas (potências) a alimentar e acima de tudo um melhor equilíbrio na distribuição das intensidades (correntes), afim de evitar que pelo condutor de neutro circulem intensidades superiores às previstas.
Dito isto, serve para dizer, que pelo condutor de neutro de uma instalação deverá circular apenas a corrente resultante dos desiquilíbrios da rede. os quais não devem ser superiores aos limites convencionados, existentes nas diversas tabelas técnicas dos fabricantes e normas regulamentares.
Dado que não indicou a tipologia do empreendimento nem o número de fogos a alimentar deverá utilizar uma das seguintes expressões para encontrr o coeficiente de simultaneidade a utilizar.
Para Zona Industrial será: 0,2+ 0,5/raiz de n
Se se tratar de uma urbanização ou de um condomínio fechado, a expressão a utilizar será: 0,2+0,8/ raiz de n
Em que n nas expressões acima toma o valor do número de habitações a alimentar.
Cptos
JAG
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 4
- Registado: 03 jul 2020, 10:12
- Localização: Estonia
- Agradecimento recebido: 1 vez
Re: Cabos - Aluminio vs Cobre / Monopolar vs Multipolar
Prezado "basculhu".
O plugin CAD MeteorSpec é perfeito para você fazer esse projeto.
Você pode encontrar a localização ideal da subestação de distribuição e pode calcular rapidamente a capacidade total dos consumidores.
Você pode executar todos os cálculos, incluindo correntes de carga, quedas de tensão, correntes de curto-circuito e a capacidade dos cabos de energia.
Faça um modelo de rede de distribuição diretamente no CAD. Em seguida, tente cabos diferentes com diferentes seções transversais.
Verifique qual é a situação com os consumidores. O software mostra queda de tensão e correntes de curto-circuito.
O sistema de ajuda MeteorSpec fornece recomendações sobre como projetar redes de 0,4 kV e como escolher dispositivos de proteção.
Cumprimentos,
O plugin CAD MeteorSpec é perfeito para você fazer esse projeto.
Você pode encontrar a localização ideal da subestação de distribuição e pode calcular rapidamente a capacidade total dos consumidores.
Você pode executar todos os cálculos, incluindo correntes de carga, quedas de tensão, correntes de curto-circuito e a capacidade dos cabos de energia.
Faça um modelo de rede de distribuição diretamente no CAD. Em seguida, tente cabos diferentes com diferentes seções transversais.
Verifique qual é a situação com os consumidores. O software mostra queda de tensão e correntes de curto-circuito.
O sistema de ajuda MeteorSpec fornece recomendações sobre como projetar redes de 0,4 kV e como escolher dispositivos de proteção.
Cumprimentos,
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1166
- Registado: 22 out 2007, 22:10
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 79 vezes
Re: Cabos - Aluminio vs Cobre / Monopolar vs Multipolar
Alumínio ou cobre ?
Para esse tipo de infraestruturas com as distâncias referidas o alumínio fica muitíssimo mais barato.
Para esse tipo de infraestruturas com as distâncias referidas o alumínio fica muitíssimo mais barato.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 4
- Registado: 03 jul 2020, 10:12
- Localização: Estonia
- Agradecimento recebido: 1 vez
Re: Cabos - Aluminio vs Cobre / Monopolar vs Multipolar
Alumínio ou cobre ?
Essas longas distâncias e grandes KVA geralmente exigem o uso de cabos paralelos.
Por exemplo: Zona 2: 165kVA Distância: 450m A corrente de carga é aproximadamente 240A por fase.
Cabo Al único LXV 0,6 / 1kV 4x300
A capacidade de carga atual é 251A para instalação D2 (cabo instalado diretamente no terra)
Este cabo não é adequado, porque a perda de tensão na linha é de 6,46% (a 70 ° C).
Dois cabos Al LXV 0,6 / 1kV 4x185
A capacidade de carga atual resumida é 305A para a instalação D2 (cabo instalado diretamente no terra a distância entre os cabos é de um diâmetro)
A perda de tensão na linha é de 4,94% (a 70 ° C).
Único cabo Cu VV 0.6 / 1kV 4x240
A capacidade de carga atual é 285A para instalação D2 (o cabo instalado diretamente no terra)
A perda de tensão na linha é de 4,91% (a 50 ° C).
Se você pode usar um cabo de cobre para esta linha, pode ser mais barato que dois cabos de alumínio.
Essas longas distâncias e grandes KVA geralmente exigem o uso de cabos paralelos.
Por exemplo: Zona 2: 165kVA Distância: 450m A corrente de carga é aproximadamente 240A por fase.
Cabo Al único LXV 0,6 / 1kV 4x300
A capacidade de carga atual é 251A para instalação D2 (cabo instalado diretamente no terra)
Este cabo não é adequado, porque a perda de tensão na linha é de 6,46% (a 70 ° C).
Dois cabos Al LXV 0,6 / 1kV 4x185
A capacidade de carga atual resumida é 305A para a instalação D2 (cabo instalado diretamente no terra a distância entre os cabos é de um diâmetro)
A perda de tensão na linha é de 4,94% (a 70 ° C).
Único cabo Cu VV 0.6 / 1kV 4x240
A capacidade de carga atual é 285A para instalação D2 (o cabo instalado diretamente no terra)
A perda de tensão na linha é de 4,91% (a 50 ° C).
Se você pode usar um cabo de cobre para esta linha, pode ser mais barato que dois cabos de alumínio.