Esquema dos Quadros Eléctricos
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
Esquema dos Quadros Eléctricos
olá pessoal
estou a fazer esquemas de quadros electricos na alimentação de quadros parciais apartir do Q.E. costumam colocar à saída um disjuntor ou fusivel qual a diferença
tem exemplos que me possam facultar sff
estou a fazer esquemas de quadros electricos na alimentação de quadros parciais apartir do Q.E. costumam colocar à saída um disjuntor ou fusivel qual a diferença
tem exemplos que me possam facultar sff
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 689
- Registado: 18 abr 2010, 12:23
- Localização: Setúbal
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 47 vezes
Re: Esquema dos Quadros Eléctricos
Deve-se assegurar a proteção contra curto-circuitos ou sobrecarga através de disjuntor termo-eletromagnético, e assegurar proteção contra contatos indiretos, a proteção por fusível tem a desvantagem da fusão de um dos fusíveis e o equipamentos trifásicos entrarem em sobrecarga por falta de uma fase.Nelson Pinho Escreveu:olá pessoal
estou a fazer esquemas de quadros electricos na alimentação de quadros parciais apartir do Q.E. costumam colocar à saída um disjuntor ou fusivel qual a diferença
tem exemplos que me possam facultar sff
Cumprs.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
Re: Esquema dos Quadros Eléctricos
então aconselha a colocar disjuntor à saída e corte no quadro a receber, é issoJosecalado Escreveu:Deve-se assegurar a proteção contra curto-circuitos ou sobrecarga através de disjuntor termo-eletromagnético, e assegurar proteção contra contatos indiretos, a proteção por fusível tem a desvantagem da fusão de um dos fusíveis e o equipamentos trifásicos entrarem em sobrecarga por falta de uma fase.Nelson Pinho Escreveu:olá pessoal
estou a fazer esquemas de quadros electricos na alimentação de quadros parciais apartir do Q.E. costumam colocar à saída um disjuntor ou fusivel qual a diferença
tem exemplos que me possam facultar sff
Cumprs.
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5623
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Enviou: 28 vezes
- Agradecimento recebido: 208 vezes
Re: Esquema dos Quadros Eléctricos
Boas
Penso ser essa a forma mais correta.
Penso ser essa a forma mais correta.
Nelson Pinho Escreveu:então aconselha a colocar disjuntor à saída e corte no quadro a receber, é issoJosecalado Escreveu:Deve-se assegurar a proteção contra curto-circuitos ou sobrecarga através de disjuntor termo-eletromagnético, e assegurar proteção contra contatos indiretos, a proteção por fusível tem a desvantagem da fusão de um dos fusíveis e o equipamentos trifásicos entrarem em sobrecarga por falta de uma fase.Nelson Pinho Escreveu:olá pessoal
estou a fazer esquemas de quadros electricos na alimentação de quadros parciais apartir do Q.E. costumam colocar à saída um disjuntor ou fusivel qual a diferença
tem exemplos que me possam facultar sff
Cumprs.
Cpts.
Energy
Energy
Re: Esquema dos Quadros Eléctricos
Ola !
Não esquecer também de ter em conta a selectividade dos dispositivos de protecção, caso contrário o disjuntor do QE poderá disparar antes de outro a jusante no QP.
Bom Trabalho!
Não esquecer também de ter em conta a selectividade dos dispositivos de protecção, caso contrário o disjuntor do QE poderá disparar antes de outro a jusante no QP.
Bom Trabalho!
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
Re: Esquema dos Quadros Eléctricos
Olá a todos,Josecalado Escreveu: ↑10 jan 2014, 13:37 Deve-se assegurar a proteção contra curto-circuitos ou sobrecarga através de disjuntor termo-eletromagnético, e assegurar proteção contra contatos indiretos, a proteção por fusível tem a desvantagem da fusão de um dos fusíveis e o equipamentos trifásicos entrarem em sobrecarga por falta de uma fase.
Cumprs.
Vou tentar dar o meu contributo...
Isto deve ser feito através do Disjuntor Magnétotérmico (ou termomagnético no BR)Josecalado Escreveu: ↑10 jan 2014, 13:37 Deve-se assegurar a proteção contra curto-circuitos ou sobrecarga através de disjuntor termo-eletromagnético
Ver: https://pt.wikipedia.org/wiki/Disjuntor
Isso é dado pelo IP do aparelho, neste caso o Disjuntor Magnétotérmico. Não estou a encontrar a informação do IP na tabela do disjuntor. Mas neste link http://www.hager.pt/produtos-e-catalogu ... /15560.htm é possível ver que o mesmo funciona a 6A, corta acima ou igual quando o Curto-Circuito atinge 3000A. Este valor de 3kA é mesmo pra CC ou sobrecarga, certo?
Pelo que percebi o que acontece com o fusível em cada uma das fases é que ele funde, seja por curto-circuito ou por sobrecarga e as restantes continuam a funcionar. Para isso deviamos aplicar fusíveis + Interruptor Diferencial (ID), pois assim seria detectado a falta de uma fase e o sistema seria desligado. A ordem deveria ser, fusíveis + Interruptor Diferencial (ID).Josecalado Escreveu: ↑10 jan 2014, 13:37 a proteção por fusível tem a desvantagem da fusão de um dos fusíveis e o equipamentos trifásicos entrarem em sobrecarga por falta de uma fase.
O meu texto está certo? Agradeço a correção
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 664
- Registado: 09 dez 2014, 19:10
- Localização: Alentejo
- Enviou: 31 vezes
- Agradecimento recebido: 78 vezes
Re: Esquema dos Quadros Eléctricos
Esta parte não está certa:
A protecção contra contactos indirectos é dada pela utilização de dispositivos diferenciais (sejam disjuntores ou interruptores).
Nunca tinha ouvido falar disto. Porque é que um interruptor diferencial deveria detectar a falta de fase? Não estou a perceber a relação.edeluz Escreveu: ↑08 out 2017, 11:45(...)Para isso deviamos aplicar fusíveis + Interruptor Diferencial (ID), pois assim seria detectado a falta de uma fase e o sistema seria desligado. A ordem deveria ser, fusíveis + Interruptor Diferencial (ID).Josecalado Escreveu: ↑10 jan 2014, 13:37 a proteção por fusível tem a desvantagem da fusão de um dos fusíveis e o equipamentos trifásicos entrarem em sobrecarga por falta de uma fase.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
Re: Esquema dos Quadros Eléctricos
Não tenho certeza no que escrevi Ainda estou a aprender!
Os "contactos indirectos" é quando existe uma passagem à massa, certo? Nada tem haver com dedos nos contactos ou chaves de fendas em locais incorrectos, certo?
Qual é o aparelho de proteçao electrica que detecta a falta de uma fase?
Os "contactos indirectos" é quando existe uma passagem à massa, certo? Nada tem haver com dedos nos contactos ou chaves de fendas em locais incorrectos, certo?
Qual é o aparelho de proteçao electrica que detecta a falta de uma fase?
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5623
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Enviou: 28 vezes
- Agradecimento recebido: 208 vezes
Re: Esquema dos Quadros Eléctricos
Boasedeluz Escreveu: ↑08 out 2017, 13:48 Não tenho certeza no que escrevi Ainda estou a aprender!
Os "contactos indirectos" é quando existe uma passagem à massa, certo? Nada tem haver com dedos nos contactos ou chaves de fendas em locais incorrectos, certo?
Qual é o aparelho de proteçao electrica que detecta a falta de uma fase?
Existe equipamento próprio para detectar a falta de fase, e não fusíveis+ID como descreveu anteriormente.
Cpts.
Energy
Energy
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
Re: Esquema dos Quadros Eléctricos
Vou tentar descobrir qual é!ENERGY Escreveu: ↑08 out 2017, 14:48Boasedeluz Escreveu: ↑08 out 2017, 13:48 Não tenho certeza no que escrevi Ainda estou a aprender!
Os "contactos indirectos" é quando existe uma passagem à massa, certo? Nada tem haver com dedos nos contactos ou chaves de fendas em locais incorrectos, certo?
Qual é o aparelho de proteçao electrica que detecta a falta de uma fase?
Existe equipamento próprio para detectar a falta de fase, e não fusíveis+ID como descreveu anteriormente.
Nota: fiz questão, em todos os meus comentários, de frisar que não tenho certeza no que estou a escrever. Sou um mero aprendiz
Obrigado
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5623
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Enviou: 28 vezes
- Agradecimento recebido: 208 vezes
Re: Esquema dos Quadros Eléctricos
Boasedeluz Escreveu: ↑08 out 2017, 14:51Vou tentar descobrir qual é!ENERGY Escreveu: ↑08 out 2017, 14:48Boasedeluz Escreveu: ↑08 out 2017, 13:48 Não tenho certeza no que escrevi Ainda estou a aprender!
Os "contactos indirectos" é quando existe uma passagem à massa, certo? Nada tem haver com dedos nos contactos ou chaves de fendas em locais incorrectos, certo?
Qual é o aparelho de proteçao electrica que detecta a falta de uma fase?
Existe equipamento próprio para detectar a falta de fase, e não fusíveis+ID como descreveu anteriormente.
Nota: fiz questão, em todos os meus comentários, de frisar que não tenho certeza no que estou a escrever. Sou um mero aprendiz
Obrigado
Qual a razão pela qual pretende saber da falta de fase, pois a falta de fase, só pode dar problema no caso de a instalação ter motores trifásicos.
Numa Instalação doméstica por norma apenas se instalam sinalizadores de fase.
Cpts.
Energy
Energy
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5623
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Enviou: 28 vezes
- Agradecimento recebido: 208 vezes
Re: Esquema dos Quadros Eléctricos
Boas
Só pode ser problemático se tiver instalados equipamentos trifásicos, se todos os circuitos dessa Instalação forem monofásicos nada acontece.
Cpts.
Energy
Energy
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
Re: Esquema dos Quadros Eléctricos
Ok, sendo assim, numa instalação trifásica com um moto monofásico, como devo fazer a proteção em caso de uma fase falhar? Devo optar por aplicar fusíveis + Interruptor Diferencial (ID)?
Obrigado
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
Re: Esquema dos Quadros Eléctricos
Agora apareceu este: Blocos diferenciais 1 P+N
http://www.hager.pt/produtos-e-catalogu ... n/4100.htm
Mais um para a confusão vamos lá tentar decifrar isto
http://www.hager.pt/produtos-e-catalogu ... n/4100.htm
Mais um para a confusão vamos lá tentar decifrar isto