Estou pela primeira vez a elaborar um projecto em que vou aplicar o ITED 3a e surgiu-me uma dúvida.

Nos requisitos de cablagem (4.3.2.1.2) diz:
"1. Instalação de um cabo PC, CC, FO ... para cada fogo a partir dos RG"

Nas especificações do PCS (3.2.2.4) diz:
"O PCS deve cumprir os seguintes requisitos:
- Terminação do cabo de pares de cobre proveniente do PTI, em dois conectores RJ45 fêmea;"

No capítulo dos ensaios (6.1) diz:
"Ensaios obrigatórios na rede PC: PTI a PCS, classe de ligação a garantir: E"

Ora, não percebo como é que termino o mesmo cabo em dois conectores e depois garanto a classe de ligação. Ainda pensei que a ideia fosse dividir os pares, metade em cada tomada, mas depois como é dos ensaios?

Alguém já passou por isto? Como fizeram? Obrigado


Avatar do Utilizador
Varejo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4052
Registado: 14 jun 2007, 01:17
Localização: Lx
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 11 vezes

Re: ITED 3a - cablagem PC para PCS

Mensagem por Varejo »

Boas, o ensaio de classe E é do RG/PTI ao PCS, ou seja a uma das duas tomadas.

Nos ATI´s com switch de operador (1,2,3,4) também tem uma tomada RJ45 por trás do painel, para fazer o ensaio de classe E.
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
dsrsantos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 281
Registado: 11 dez 2009, 16:34
Localização: Leiria
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 30 vezes

Re: ITED 3a - cablagem PC para PCS

Mensagem por dsrsantos »

Varejo Escreveu: 04 ago 2017, 01:10 Boas, o ensaio de classe E é do RG/PTI ao PCS, ou seja a uma das duas tomadas.
Mas no meu entender, o que diz no manual é que o cabo liga às duas tomadas. Não percebo como é que se liga um cabo UTP a duas tomadas...
Ficam em paralelo?
Avatar do Utilizador
Varejo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4052
Registado: 14 jun 2007, 01:17
Localização: Lx
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 11 vezes

Re: ITED 3a - cablagem PC para PCS

Mensagem por Varejo »

Boas, em paralelo não pode ficar porque senão ficamos com 1"operador" nas 2 tomadas.

O que faço é cravar a tomada 1 com os 4 pares e para a tomada 2 vai só o par 2 (br/lr-lr) cravados nos pinos 4 e 5, assim conseguimos ter 2 operadores nas duas tomadas.

Em "paralelo" só fica o par 2, que na tomada 1 cravam nos pinos 1 e 2, e na tomada 2 no 4 e 5.
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
dsrsantos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 281
Registado: 11 dez 2009, 16:34
Localização: Leiria
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 30 vezes

Re: ITED 3a - cablagem PC para PCS

Mensagem por dsrsantos »

Varejo Escreveu: 05 ago 2017, 02:47 Boas, em paralelo não pode ficar porque senão ficamos com 1"operador" nas 2 tomadas.

O que faço é cravar a tomada 1 com os 4 pares e para a tomada 2 vai só o par 2 (br/lr-lr) cravados nos pinos 4 e 5, assim conseguimos ter 2 operadores nas duas tomadas.

Em "paralelo" só fica o par 2, que na tomada 1 cravam nos pinos 1 e 2, e na tomada 2 no 4 e 5.
Ok, esclarecido. Obrigado.
Parece-me ser uma solução que faz sentido e tem alguma utilidade prática.