Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Responder
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Mensagem por Nelson Pinho »

no ited 3 aconselha-se a colocar uma tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos.
este tomada virá de onde? diretamente do ATE inferior por exemplo? qual a logica???


Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Mensagem por Pedro Barradas »

Se aconselha, não obriga ;)
Se não lhe vês lógica, não metas.
Quem cria renasce todos os dias...
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Mensagem por angel_of_diablo »

Nelson Pinho Escreveu:no ited 3 aconselha-se a colocar uma tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos.
este tomada virá de onde? diretamente do ATE inferior por exemplo? qual a logica???
Essa tomada, se existir, terá de ligar a um ATI para Serviços Comuns.
A finalidade dessa tomada nesse local, entre outras possíveis, poderá ser usada num evento que se queira fazer nesse local, como por exemplo uma festa ou uma reunião.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Mensagem por ENERGY »

Boas

Esse ATI de Serviços Comuns, então serviria para ligar elevadores, contagens centralizadas, deteção de incendio, etc.
angel_of_diablo Escreveu:
Nelson Pinho Escreveu:no ited 3 aconselha-se a colocar uma tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos.
este tomada virá de onde? diretamente do ATE inferior por exemplo? qual a logica???
Essa tomada, se existir, terá de ligar a um ATI para Serviços Comuns.
A finalidade dessa tomada nesse local, entre outras possíveis, poderá ser usada num evento que se queira fazer nesse local, como por exemplo uma festa ou uma reunião.
Cpts.
Energy
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Mensagem por Nelson Pinho »

do elevador normalmente liga direto no ATE Inferior certo??? não precisa de ATI certo???
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Mensagem por angel_of_diablo »

Nelson Pinho Escreveu:do elevador normalmente liga direto no ATE Inferior certo??? não precisa de ATI certo???
O elevador liga diretamente ao ATE Inferior, no entanto não podes deixar o cabo pares de cobre sem TT, ou seja, tens de colocar uma tomada pares de cobre para o elevador.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Mensagem por Nelson Pinho »

angel_of_diablo Escreveu:
Nelson Pinho Escreveu:do elevador normalmente liga direto no ATE Inferior certo??? não precisa de ATI certo???
O elevador liga diretamente ao ATE Inferior, no entanto não podes deixar o cabo pares de cobre sem TT, ou seja, tens de colocar uma tomada pares de cobre para o elevador.
muito obrigado pelo seu esclarecimento!!!
bruno.r.maia
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 13 mar 2013, 11:44
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Mensagem por bruno.r.maia »

O manual aconselha...para tirares as dúvidas questiona o Dono de Obra
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Mensagem por Pedro Barradas »

Em elevadores o que tenho visto em sede de vistorias SCIE, é que os sistemas de comunicações/ controle estão ligados atraves de modulos GSM/ GPRS
Quem cria renasce todos os dias...
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Mensagem por nelmindo »

Pedro Barradas Escreveu: 23 jan 2017, 09:27 Em elevadores o que tenho visto em sede de vistorias SCIE, é que os sistemas de comunicações/ controle estão ligados atraves de modulos GSM/ GPRS
A experiência que tenho desses sistemas GSM, é que se não forem utilizados com alguma frequência, por exemplo fazer uma espécie de "ping" semanal ou até mensal, há um grande risco desses sistemas ficarem bloqueados e ninguém dar de conta que está fora de serviço...
Responder

Voltar para “ITED / ITUR”