ITED 3 - Dimensionamento de Rede Coaxial

Mensagem por pnpctouch »

Olá pessoal.
Tenho uma dúvidas sobre ITED 3ª edição quanto a cálculo de atenuações da rede de cabos coaxial de CATV e SMATV e talvez alguém me possa ajudar.

Numa rede coaxial individual a "Atenuação da ligação permanente(Alp)" entre o ATI e TT entra com os valores de Atenuação do repartidor?

A questão surge devido aos limites de de valores máximos das Alp(18dB -> 862MHz ; 26dB -> 2150MHz).
Por exemplo, fazendo as contas que constam no manual de 3.ª edição, contemplando a atenuação do repartidor:
- Se utilizar um ATI com repartidor de 6 saídas, a minha tomada menos favorável (-F), não pode estar a mais de 32 metros(17,90dB -> 862MHZ).
- Se utilizar um ATI com repartidor de 8 saídas, a minha tomada menos favorável (-F), não pode estar a mais de 26 metros(17,90dB -> 862MHZ).
- Se utilizar um ATI com repartidor de 12 saídas, a minha tomada menos favorável (-F), não pode estar a mais de 2(dois) metros(17,92dB -> 862MHZ).

Agradeço desde já a vossa disponibilidade.


danieljpires
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 180
Registado: 03 dez 2007, 11:42

Re: ITED 3 - Dimensionamento de Rede Coaxial

Mensagem por danieljpires »

Eu tambem entendi isso pelo que teremos que utilizar um pre-amplificador ate 5dB maximo de amplificação pelo que quanto temos edificios e temos que contar com as perdas dos conectores e cabos a distancia Alp diminiu bastante
Daniel Silva Pires - Eng.º
Pimenta
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 301
Registado: 14 jan 2014, 22:57
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: ITED 3 - Dimensionamento de Rede Coaxial

Mensagem por Pimenta »

Pois, estava às voltas com o mesmo, mas temos mesmo de colocar um amplificador antes do RC-CC... Enfim!!!
Deixo em anexo a folha de cálculo que a TEKA disponibilizou...
E já agora aproveito para perguntar... A folha deles está protegida, o número de conectores na rede individual são 2 certo? É que eles têm 1..
Anexos
Folha TEKA.xlsx
(18.54 KiB) Transferido 648 vezes
danieljpires
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 180
Registado: 03 dez 2007, 11:42

Re: ITED 3 - Dimensionamento de Rede Coaxial

Mensagem por danieljpires »

Entre o RC-CC e tomada tem 2 e caso tenha coluna montante tera mais 2 conectores
Eu nesse caso aplico a formula disponibilizada pelo manual
Daniel Silva Pires - Eng.º
Pimenta
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 301
Registado: 14 jan 2014, 22:57
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: ITED 3 - Dimensionamento de Rede Coaxial

Mensagem por Pimenta »

Já agora, estou com uma dúvida...
Como costumam mostrar os cálculos? No manual demonstra os cálculos para o S/MATV e para o CATV? Nada?
Última edição por Pimenta em 19 jan 2015, 09:57, editado 1 vez no total.
Philos
Curioso
Curioso
Mensagens: 43
Registado: 02 ago 2010, 12:49

Re: ITED 3 - Dimensionamento de Rede Coaxial

Mensagem por Philos »

Boa tarde,

Em relação a esta folha da TEKA, temos nas primeiras colunas da rede individual Ganho e Compensação.
Não tendo vergonha da pergunta que porventura possa ser disparatada alguém consegue dizer a diferença?
Percebe-se que as compensações são ganhos para compensar o Tilt e os ganhos são ganhos para "colmatar" as perdas.
Em termos práticos estas duas coisas não são feitas por um amplificador? Sim? Não?
Podem indicar onde possa ler mais sobre o assunto ou se tiverem a boa vontade de esclarecer agradecia imenso.
Um abraço e bem hajam!
Obrigado!
Avatar do Utilizador
projclvm
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1020
Registado: 12 jun 2011, 16:39
Localização: Centro
Agradecimento recebido: 12 vezes

Re: ITED 3 - Dimensionamento de Rede Coaxial

Mensagem por projclvm »

Com a introdução de equipamentos ativos conseguem-se distâncias um pouco maiores. Agora resta saber porque razão estas situações só agora se verificam com este Manual?
dsrsantos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 281
Registado: 11 dez 2009, 16:34
Localização: Leiria
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 30 vezes

Re: ITED 3 - Dimensionamento de Rede Coaxial

Mensagem por dsrsantos »

A minha maior dúvida continua a ser a rede de CATV. Que cálculos são feitos para esta rede?
No manual diz:
- A via direta deve operar entre 88 MHz e 862 MHz;
- A via de retorno deve operar entre 5 MHz e 65 MHz.
São calculadas, por fogo, as atenuações e os valores de “Tilt” para as ligações entre o secundário de RG-CC e as respetivas TT. Os cálculos efetuados devem ser incluídos no projeto.
O anual "atira" isto mas depois nao ha exemplos nem valores maximos ou minimos...
Então calcula-se o tilt para os limites 88-862 e 5-65MHz?

Alguém sabe?
Obrigados
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: ITED 3 - Dimensionamento de Rede Coaxial

Mensagem por Nelson Pinho »

bom dia :!: :!: essa folha é para o SMATV, para o CATV como se faz :?: :?: é igual :?: :?:
Avatar do Utilizador
projclvm
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1020
Registado: 12 jun 2011, 16:39
Localização: Centro
Agradecimento recebido: 12 vezes

Re: ITED 3 - Dimensionamento de Rede Coaxial

Mensagem por projclvm »

No exemplo prático está tudo explicado.
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: ITED 3 - Dimensionamento de Rede Coaxial

Mensagem por Nelson Pinho »

projclvm Escreveu:No exemplo prático está tudo explicado.
tudo explicado :?: :?: não fala se é para SMATV ou CATV...
Philos
Curioso
Curioso
Mensagens: 43
Registado: 02 ago 2010, 12:49

Re: ITED 3 - Dimensionamento de Rede Coaxial

Mensagem por Philos »

Acho que para CATV é necessário segundo o ponto 4.1.4.2.3 página 106 do manual apresentar os cálculos para as frequências já referidas.
No manual não é apresentado nenhum exemplo para CA TV, apenas para MATV/SMATV.

Cumprimentos.
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: ITED 3 - Dimensionamento de Rede Coaxial

Mensagem por Nelson Pinho »

Philos Escreveu:Acho que para CATV é necessário segundo o ponto 4.1.4.2.3 página 106 do manual apresentar os cálculos para as frequências já referidas.
No manual não é apresentado nenhum exemplo para CA TV, apenas para MATV/SMATV.

Cumprimentos.
mas em relação à tal folha da TEKA, o que muda então do SMATV para o CATV :?: :?:
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: ITED 3 - Dimensionamento de Rede Coaxial

Mensagem por Nelson Pinho »

Nelson Pinho Escreveu:
Philos Escreveu:Acho que para CATV é necessário segundo o ponto 4.1.4.2.3 página 106 do manual apresentar os cálculos para as frequências já referidas.
No manual não é apresentado nenhum exemplo para CA TV, apenas para MATV/SMATV.

Cumprimentos.
mas em relação à tal folha da TEKA, o que muda então do SMATV para o CATV :?: :?:
Niguém :?: :?: :?:
Philos
Curioso
Curioso
Mensagens: 43
Registado: 02 ago 2010, 12:49

Re: ITED 3 - Dimensionamento de Rede Coaxial

Mensagem por Philos »

Quanto a mim mudam as frequências [MHz]:
CATV: 88/862 (via directa) 5/65 (Via de retorno)

MATV: 47/862
SMATV: 950/250