Bom dia.
Sou novo neste fórum a gostaria da vossa ajuda para o seguinte:
Estou a montar um sistema de aquecimento de piscina solar com tubos de polietileno que ficam enrolados em espiral no telhado de um anexo à piscina. A ideia será que estes aqueçam pelo sol e depois transferir a água aquecida para a piscina, trocando-a por outra água fria para aquecer. Para tal, pretendo utilizar a bomba da piscina de 1,5cv pois a distância entre a bomba e as espirais será de cerca de 3 metros ou (se necessário) um circulador de água.
Queria montar um sistema em que quando a temperatura nos tubos do telhado chegasse a determinada temperatura, desse indicação para abrir o sistema durante 5-10 minutos e voltar a fechar até ao próximo momento em que a temperatura volte a subir. No fundo, sempre que a temperatura atingisse o valor pretendido abria uma eletroválvula ou ativava o circulador durante algum tempo.
Pensei inicialmente em colocar um relógio no quadro que fizesse com que a válvula/circulador funcionasse 5 minutos e estivesse parada 15 para dar tempo para a água aquecer nos tubos. Mas esta situação não levaria em conta os dias nublados e poderia ainda ir resgatar temperatura à piscina.
Pensei em colocar um termostato com sonda na zona dos tubos, mas depois como restrinjo o funcionamento a 5-10 minutos? Além de que a sonda teria que ser reconstruída pois está a cerca de doze metros da casa das máquinas onde está a bomba.
Agradeço a vossa ajuda
Termostato aquecimento solar
-
- Electricista de 2ª
- Mensagens: 318
- Registado: 10 set 2021, 17:26
- Localização: __
- Enviou: 13 vezes
- Agradecimento recebido: 36 vezes
Re: Termostato aquecimento solar
Boa tarde,
Se colocar o termostato em série com a saída do temporizador, vai garantir que o motor só vai trabalhar quando o termostato estiver ativado, e no máximo durante o tempo programado.
Pode acontecer que quando o termostato liga, o temporizador esteja desligado ou que falte porco para desligar, e nesse caso, o motor vai ter de esperar até à ativação seguinte do termostato, mas acho que isso não é um problema para o seu caso.
Se colocar o termostato em série com a saída do temporizador, vai garantir que o motor só vai trabalhar quando o termostato estiver ativado, e no máximo durante o tempo programado.
Pode acontecer que quando o termostato liga, o temporizador esteja desligado ou que falte porco para desligar, e nesse caso, o motor vai ter de esperar até à ativação seguinte do termostato, mas acho que isso não é um problema para o seu caso.
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1899
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Enviou: 16 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
Re: Termostato aquecimento solar
Boas,
O ideal seria instalar um controlador com possibilidade de regulação do diferencial de máx e min, para poder parar quando a temperatura no tubo já tivesse diminuído.
Ou recorrer à utilização de dois termostatos.
Ohmico
O ideal seria instalar um controlador com possibilidade de regulação do diferencial de máx e min, para poder parar quando a temperatura no tubo já tivesse diminuído.
Ou recorrer à utilização de dois termostatos.
Ohmico
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 3
- Registado: 04 dez 2024, 14:19
- Profissão: Tecnico de Instrumentaçao
- Localização: Portalegre
Re: Termostato aquecimento solar
Creio que o que voce necessita è um termostato diferencial, isto è, que tenha dois sensores.
Um sensor colocado à entrada da serpentina e o outro à saida da mesma.
Com isto, a bomba so funcionarà enquanto a temperatura de saida seja maior que a temperatura de entrada......caso as temperaturas se igualem, a bomba pàra.
Isto è apenas uma informaçao basica......o controlo correcto serà um pouco mais "refinado"
Um sensor colocado à entrada da serpentina e o outro à saida da mesma.
Com isto, a bomba so funcionarà enquanto a temperatura de saida seja maior que a temperatura de entrada......caso as temperaturas se igualem, a bomba pàra.
Isto è apenas uma informaçao basica......o controlo correcto serà um pouco mais "refinado"