Dúvida nas RTIEBT (801.5.6.2)

joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Dúvida nas RTIEBT (801.5.6.2)

Mensagem por joao-pt »

LVirtual Escreveu: 30 nov 2017, 14:57 e sim ha tomadas trifasicas de 3 polos + 1, agora é uma questao de escolha do que se liga no polo extra.
Normalmente é 3P+T ou 3P+N+T. O orifício correspondente à terra até é mais largo que os das fases e do neutro. Ligar o neutro no lugar da terra, pode dar asneira para quem vier depois.


Avatar do Utilizador
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 390
Registado: 23 fev 2017, 23:30
Localização: Carcavelos
Enviou: 83 vezes
Agradecimento recebido: 49 vezes
Contacto:

Re: Dúvida nas RTIEBT (801.5.6.2)

Mensagem por LVirtual »

joao.pt Escreveu: 30 nov 2017, 15:15
LVirtual Escreveu: 30 nov 2017, 14:57 e sim ha tomadas trifasicas de 3 polos + 1, agora é uma questao de escolha do que se liga no polo extra.
Normalmente é 3P+T ou 3P+N+T. O orifício correspondente à terra até é mais largo que os das fases e do neutro. Ligar o neutro no lugar da terra, pode dar asneira para quem vier depois.
pois é...
concordo plenamente ;)
por isso eu perguntei para que serviria a tomada trifasica...
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Dúvida nas RTIEBT (801.5.6.2)

Mensagem por ohmico »

Boas,

numa tomada com quatro polos o quarto polo é sempre de ligação de terra, se pretende criar um circuito com três fases mais neutro terá sempre de utilizar uma tomada com 5 polos.

Se reparar a própria tomada tem marcações L1;L2;L3;T ou L1;L2;L3;N; T.

Para além disto pode fazer as ilegalidade que quiser à sua responsabilidade.

Ohmico
Avatar do Utilizador
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 390
Registado: 23 fev 2017, 23:30
Localização: Carcavelos
Enviou: 83 vezes
Agradecimento recebido: 49 vezes
Contacto:

Re: Dúvida nas RTIEBT (801.5.6.2)

Mensagem por LVirtual »

e por causa deste tema acabei por encontrar uma tomada que ate me arrepiou e nao foi de frio...

Imagem

encontrada na Desciclopedia.org: http://desciclopedia.org/wiki/Tomada

Sera que esta é que é a tal fonte "chaveada"? ;)
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
Responder