Ainda não consegui ler todos os comentários que estão mais à frente, mas envio-te os meus, à tua folha de cálcula:
1 - A expressão está correcta, pois entras com a fórmula completa (diagrama vectorial da q.d.t.), tendo em conta, os vectores: rcosfi + xl senfi.
2 - A tua folha apenas dá para cabos com condutores em cobre (ro=0,0225)
3 - Utilizas sempre uma reactancia de 0,08 ohm/km, válido apenas para cabos de secções grandes.
4 - Devias de efectuar uma diferenciação, para cabos multicondutores e cabos monopolares.
5 - A tua folha só dá para 1 cabo/fase.
fastshark1982 Escreveu:Companheiros
Deixo aqui uma pequena tabela para cálculo das quedas de tensão, segundo a Secção 525 das RTIEBT. Foi feita por mim e é bastante simples, se detectarem algum erro agradeço que me informem.
Link:
http://www.fileserve.com/file/usZC9D3
Também não consigo ver a tabela presente neste post, se alguém me puder enviar para
fastshark1982@gmail.com agradeço.
Cumprimentos
Fastshark