Cálculo dos Comprimentos Máximos no Esquema de Ligação à Terra IT - Folha de Cálculo em Excel.

P.S.: Ver o ficheiro mais à frente neste tópico porque está mais atualizado.
Anexos
Cálculo Comprimentos Máximos IT.xls
(48.5 KiB) Transferido 350 vezes
Última edição por joaoosvaldo em 13 mai 2012, 22:58, editado 2 vezes no total.


Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 4660
Registado: 02 set 2006, 13:05
Localização: Algarve
Enviou: 106 vezes
Agradecimento recebido: 139 vezes
Contacto:

Re: Cálculo dos Comprimentos Máximos no IT

Mensagem por admin »

Muito obrigado pela partilha :wink:
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
amfys
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 607
Registado: 11 abr 2008, 11:53
Localização: Torres Vedras
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Cálculo dos Comprimentos Máximos no IT

Mensagem por amfys »

Obrigado pela partilha joaoosvaldo.
Avatar do Utilizador
Duarte82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 175
Registado: 23 jul 2009, 14:24
Localização: V. N. de Famalicão
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Cálculo dos Comprimentos Máximos no IT

Mensagem por Duarte82 »

Muito bom o ficheiro...

Tive de fazer o mesmo cálculo para um projecto no IEP e até me deu algum trabalho até entender o que eles me pediam. E concordo com o cálculo todo (até fazes a diferenciação do tipo de disparo dos disjuntores para calcular a corrente de fusão - muito importante), apenas tenho duas dúvidas que não tinha incluído nos meus cálculos (embora o resultado não seja muito afectado por esse factor):

No cálculo da resistividade à temperatura convencional de defeito de condutores (neste caso de cobre), encontrei uma fórmula geral que multiplica o RO(20ºC) por 1,25... sendo que o RO(20ºC)=0,0172 para o cobre. No entanto, utilizas factores diferentes consoante a secção do cabo e não sempre 1,25 (como eu fiz) e valor de resistividade 0,0225 que não é o valor de resistividade do cobre a 20ºC.

De resto, este trabalho está perfeito e certamente vai poupar muito trabalho a muita gente.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Projectista Electricidade, ITED/ITUR, Gás
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Cálculo dos Comprimentos Máximos no IT

Mensagem por joaoosvaldo »

Duarte82 Escreveu:Muito bom o ficheiro...

Tive de fazer o mesmo cálculo para um projecto no IEP e até me deu algum trabalho até entender o que eles me pediam. E concordo com o cálculo todo (até fazes a diferenciação do tipo de disparo dos disjuntores para calcular a corrente de fusão - muito importante), apenas tenho duas dúvidas que não tinha incluído nos meus cálculos (embora o resultado não seja muito afectado por esse factor):

No cálculo da resistividade à temperatura convencional de defeito de condutores (neste caso de cobre), encontrei uma fórmula geral que multiplica o RO(20ºC) por 1,25... sendo que o RO(20ºC)=0,0172 para o cobre. No entanto, utilizas factores diferentes consoante a secção do cabo e não sempre 1,25 (como eu fiz) e valor de resistividade 0,0225 que não é o valor de resistividade do cobre a 20ºC.

De resto, este trabalho está perfeito e certamente vai poupar muito trabalho a muita gente.
O valor de 0.0225 para o cobre é o indicado nas RTIEBT e para o alumínio é de 0.036 isto para a protecção de pessoas que é o caso. A ser rigoroso os valores a utilizar deveriam ser para o cobre e com isolamento a PVC a 70.º de 0.0222 e para o isolamento a XLPE a 90.º de 0.0237. Isto se for para ser mesmo rigoroso, mas ñ é necessário tanto.

1.25x0.0172=0.0215

Mas ter em atenção que para o PVC é a 70.º e para o XLPE é 90.º daí os valores referidos anteriormente. Mas se utilizarmos os das RTIEBT penso que ñ tem mal e está justificado porque estás nas regras.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Avatar do Utilizador
Duarte82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 175
Registado: 23 jul 2009, 14:24
Localização: V. N. de Famalicão
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Cálculo dos Comprimentos Máximos no IT

Mensagem por Duarte82 »

Claro, até porque estamos a falar de arredondamentos, não é esse valor que afecta o resultado... Apenas perguntei para saber qual foi o teu raciocínio para poder corrigir o meu.

Também encontrei o valor da resistividade do cobre nas RTIEBT no anexo VI, daí ter utilizado o valor que indiquei.
Anexos
Resistividade.jpg
Resistividade.jpg (84.09 KiB) Visto 1503 vezes
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Projectista Electricidade, ITED/ITUR, Gás
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Cálculo dos Comprimentos Máximos no IT

Mensagem por joaoosvaldo »

Não foi grande raciocínio :) apenas utilizei os valores das RTIEBT. Mas logo que tenha oportunidade vou adicionar um campo para selecionar o tipo de isolamento dos condutores PVC ou XLPE e a partir daí utilizar o valor de resisitividade mais exato.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Avatar do Utilizador
projclvm
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1020
Registado: 12 jun 2011, 16:39
Localização: Centro
Agradecimento recebido: 12 vezes

Re: Cálculo dos Comprimentos Máximos no IT

Mensagem por projclvm »

A tabela está bem conseguida. Efetivamente acrescentando campos para esses isolamentos terá uma aplicabilidade muito maior.
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Cálculo dos Comprimentos Máximos no IT

Mensagem por joaoosvaldo »

Cá fica a tabela com a alteração da resistividade em função do tipo de isolamento PVC ou XLPE. Agora sim acho que está tudo ok. Espero que seja útil.
Anexos
Cálculo Comprimentos Máximos IT.xls
(50 KiB) Transferido 296 vezes