DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA

Responder
eliza vitoria
Curioso
Curioso
Mensagens: 5
Registado: 30 out 2017, 00:15
Profissão: estudante

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA

Mensagem por eliza vitoria » 30 out 2017, 00:26

CALCULAR O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA,SABENDO QUE SEU VALOR DEVE SER 15 POR CENTO ACIMA DO VALOR DA CORRENTE TOTAL DO CIRCUITO.CARGAS:4 LAMPADAS INCANDESCENTES DE 100 WATTS/220VOLTS/60 HERTZ;5 MAQUINAS COM MOTORES IDEAIS(RESISTENCIA DO FIO IGUAL A ZERO OHM)10 MILI HENRY /220 VOLTS/60 HERTZ:



Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4978
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 120 vezes

Re: DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA

Mensagem por nelmindo » 30 out 2017, 01:02

eliza vitoria Escreveu:
30 out 2017, 00:26
CALCULAR O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA,SABENDO QUE SEU VALOR DEVE SER 15 POR CENTO ACIMA DO VALOR DA CORRENTE TOTAL DO CIRCUITO.CARGAS:4 LAMPADAS INCANDESCENTES DE 100 WATTS/220VOLTS/60 HERTZ;5 MAQUINAS COM MOTORES IDEAIS(RESISTENCIA DO FIO IGUAL A ZERO OHM)10 MILI HENRY /220 VOLTS/60 HERTZ:
???
o disjuntor não é assim que se calcula! 15% da corrente total??? Onde inventou isso?

ohmico
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1571
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 33 vezes

Re: DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA

Mensagem por ohmico » 30 out 2017, 14:00

Boas,

não será mais fácil digitalizar o teste e colocá-lo aqui para que, quem estiver interessado, o possa resolver?

Ohmico

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4965
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 21 vezes
Agradecimento recebido: 163 vezes

Re: DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA

Mensagem por ENERGY » 30 out 2017, 18:36

eliza vitoria Escreveu:
30 out 2017, 00:26
CALCULAR O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA,SABENDO QUE SEU VALOR DEVE SER 15 POR CENTO ACIMA DO VALOR DA CORRENTE TOTAL DO CIRCUITO.CARGAS:4 LAMPADAS INCANDESCENTES DE 100 WATTS/220VOLTS/60 HERTZ;5 MAQUINAS COM MOTORES IDEAIS(RESISTENCIA DO FIO IGUAL A ZERO OHM)10 MILI HENRY /220 VOLTS/60 HERTZ:
Boas
Na verdade para alguém que se diz estudante, deve ser utilizador de internet, é pena que ainda não tenha aprendido que não se colocam questões etc, recorrendo à totalidade da escrita em maiúsculas, pois aos "gritos e berros" nenhuma questão colocada merece resposta.
Cpts.
Energy

joaosousa
Curioso
Curioso
Mensagens: 46
Registado: 20 out 2017, 10:39
Profissão: Eng.Electrotecnico
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA

Mensagem por joaosousa » 31 out 2017, 12:46

eliza vitoria Escreveu:
30 out 2017, 00:26
CALCULAR O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA,SABENDO QUE SEU VALOR DEVE SER 15 POR CENTO ACIMA DO VALOR DA CORRENTE TOTAL DO CIRCUITO.CARGAS:4 LAMPADAS INCANDESCENTES DE 100 WATTS/220VOLTS/60 HERTZ;5 MAQUINAS COM MOTORES IDEAIS(RESISTENCIA DO FIO IGUAL A ZERO OHM)10 MILI HENRY /220 VOLTS/60 HERTZ:


Disjuntor 6A chega.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Melhor colocar a questão de forma correcta.... Cumps

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4978
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 120 vezes

Re: DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA

Mensagem por nelmindo » 31 out 2017, 13:27

É melhor fazerem como o colega disse, fazer a pergunta correta...

A regra é:
1-determinar a corrente do circuito
2-encontrar o condutor que consegue alimentar o circuito
3-verificar se a secção encontrada é superior ou igual a regulamentar mínima para o tipo de circuito.
4-proteger o circuito de acordo com as condições regulamentares exigidas tendo em conta:
a) sobrecargas
b) curto circuitos
c) quedas de tensão (que pode significar um aumento de secção para cumprir este parâmetro, obrigando a refazer o ponto 4)

Basti
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 07 abr 2018, 00:26
Profissão: Ele

Re: DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA

Mensagem por Basti » 10 abr 2018, 00:30

Boa noite.

Sou novo na Comunidade de Eletricidade. Tenho uma dúvida mas não sei se estarei a colocar no sítio certo nem ainda como o fazer.

A minha dúvida é a seguinte: qual é o aparelho de protecção que é aconselhável utilizar para substituir o velhinho disjuntor SIPE, que ao ser accionado corte a fase e o neutro?
Muito obrigado
DISJUNTOR.jpg
DISJUNTOR.jpg (32.42 KiB) Visto 303 vezes

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4978
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 120 vezes

Re: DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA

Mensagem por nelmindo » 10 abr 2018, 01:02

Basti Escreveu:
10 abr 2018, 00:30
Boa noite.

Sou novo na Comunidade de Eletricidade. Tenho uma dúvida mas não sei se estarei a colocar no sítio certo nem ainda como o fazer.

A minha dúvida é a seguinte: qual é o aparelho de protecção que é aconselhável utilizar para substituir o velhinho disjuntor SIPE, que ao ser accionado corte a fase e o neutro?
Muito obrigado

DISJUNTOR.jpg
Um disjuntor 1P+N de calibre igual.

Basti
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 07 abr 2018, 00:26
Profissão: Ele

Re: DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA

Mensagem por Basti » 14 abr 2018, 09:11

Muito obrigado