Interruptor Geral Grupo Gerador

Mensagem por joao_112 »

Boa noite Colegas,

Numa instalação eléctrica onde sou responsável a quando executei o ensaio do grupo gerador, composto por duas máquinas de 440kVA, controladas por automação, eu e a minha equipa verificamos uma falha.

A automação deu ordem de fecho ao interruptor geral do grupo, onde este deveria de colocar energia no barramento da instalação. Após a ordem da automação, nada aconteceu! Passamos rapidamente o ensaio para modo manual e fechamos o interruptor através de intervenção de um elemento da equipa.

Algum de vós terá uma ideia do que poderá ter sucedido?

Cumprimentos


CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Interruptor Geral Grupo Gerador

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Colega joao_112, supondo que esse interruptor geral de que fala se trata de um contactor ( não estou a ver um interruptor geral a ser pilotado por um motor), verificou MESMO se o automato activou a saída? Ele poderá sinalizar a função de saída mas o correspondente relé interno ( ou o triac) não obedecer...
Chegou a confirmar se chegou tensão à bobina do "interruptor geral"?
Existirá im relé intermediário entre o automato e o "interruptor geral"?
Esclareça-nos, por favor.
Cps
A. Castro
Avatar do Utilizador
joao_112
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 14 ago 2017, 20:32
Localização: Leiria

Re: Interruptor Geral Grupo Gerador

Mensagem por joao_112 »

Boa tarde A. Castro

A quando escrevi interruptor, quis dizer disjuntor (pois o autómato identifica como IG na supervisão). Trata-se de um equipamento da ABB da família Tmax. Ainda necessito de apurar se este elemento é motorizado pela linha de 110V DC que alimentam os comandos dos disjuntores no QGBT.

A visualização da actuação foi verificada apenas no painel de supervisão e no registo de eventos e alarmes, não foi verificado na carta do autómato se a ordem foi dada ao manobrador do disjuntor.

Irei verificar melhor as especificações do equipamento de protecção para ser assertivo no esclarecimento das dúvidas.

Cumprimentos.