Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna

Responder
mikemota
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 23 mai 2017, 23:22

Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna

Mensagem por mikemota »

Boa tarde,

Solicito a vossa ajuda para ajustar Amperagem num relé magneto térmico Schneider GV2ME08 (2,5...4 A) em função das características de uma bomba de piscina trifásica.

Para o efeito, anexo foto do quadro onde consta o relé e foto da etiqueta das características da bomba:

Imagem

Imagem

Grato pela disponibilidade,

MikeMota


ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna

Mensagem por ohmico »

Boas,

se a bomba é essa, deverá substituir o disjuntor magneto-térmico por outro que permita regular em 1.8 A

Ohmico
mikemota
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 23 mai 2017, 23:22

Re: Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna

Mensagem por mikemota »

Boas,

Pelo que depreendo da resposta, o ajuste do relé deve ser igual à intensidade da bomba, nem mais, nem menos, certo?

Cumps,

MikeMota
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna

Mensagem por Mário »

Boas
mikemota Escreveu: 25 mai 2017, 09:04 Boas,
Pelo que depreendo da resposta, o ajuste do relé deve ser igual à intensidade da bomba, nem mais, nem menos, certo?
Cumps,
MikeMota
Certo, nada a mais. Podes medir a amperagem e se for menor, podes por entre a tua leitura e a da bomba.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
mikemota
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 23 mai 2017, 23:22

Re: Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna

Mensagem por mikemota »

Boas,

É incompreensível então que, uma empresa que se dedica exclusivamente a instalações de equipamentos para piscinas e rega, tenha colocado e ajustado o relé para valores impróprios!?

Cumps,

MikeMota
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna

Mensagem por nelmindo »

mikemota Escreveu: 25 mai 2017, 15:02 Boas,

É incompreensível então que, uma empresa que se dedica exclusivamente a instalações de equipamentos para piscinas e rega, tenha colocado e ajustado o relé para valores impróprios!?

Cumps,

MikeMota
Não se preocupe muito, porque é mais comum do que parece...
Ou se enganaram na leitura e pensaram que o motor era monofásico (e desta forma, o calibre do disjuntor estaria correto), ou era o que tinham em stock...
A 3ª teoria é mais rebuscada, o motor iria à vida brevemente (quando o filtro ficasse muito entupido) e teria que os voltar a chamar, sendo que iria ter que pagar, porque a culpa de deixar entupir o filtro até queimar o motor, era sua...
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna

Mensagem por ohmico »

mikemota Escreveu: 25 mai 2017, 15:02 Boas,

É incompreensível então que, uma empresa que se dedica exclusivamente a instalações de equipamentos para piscinas e rega, tenha colocado e ajustado o relé para valores impróprios!?

Cumps,

MikeMota
Boas,

mas... baseia-se em alguma coisa para pensar que quem lá foi era electricista? se calhar nem era.

Ohmico
mikemota
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 23 mai 2017, 23:22

Re: Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna

Mensagem por mikemota »

Boas,

Aquando da adjudicação, ficou contratualizado o fornecimento e instalação de todo o sistema de filtragem, incluindo a instalação da eletrificação do sistema e fornecimento do respetivo quadro elétrico. Presumo que o quadro tenha sido instalado por eletricista certificado e se não foi, deveria ter sido. Afinal, recorri a uma empresa conceituada e existente no mercado à imenso tempo.

Cumprimentos,

MikeMota
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna

Mensagem por ohmico »

mikemota Escreveu: 25 mai 2017, 21:42 Boas,

Aquando da adjudicação, ficou contratualizado o fornecimento e instalação de todo o sistema de filtragem, incluindo a instalação da eletrificação do sistema e fornecimento do respetivo quadro elétrico. Presumo que o quadro tenha sido instalado por eletricista certificado e se não foi, deveria ter sido. Afinal, recorri a uma empresa conceituada e existente no mercado à imenso tempo.

Cumprimentos,

MikeMota
Boas,

já agora uma dúvida... a bomba não foi substituída? no caso de ter sido é exactamente igual?

Ohmico
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna

Mensagem por ENERGY »

mikemota Escreveu: 25 mai 2017, 15:02 Boas,

É incompreensível então que, uma empresa que se dedica exclusivamente a instalações de equipamentos para piscinas e rega, tenha colocado e ajustado o relé para valores impróprios!?

Cumps,

MikeMota
Boas
Eu ainda aqui à uns dias atrás apanhei uma não conformidade numa Inspeção de uma Instalação Elétrica devido a esse facto, pois não me preocupei com a Instalação Elétrica da piscina, que foi executada pelo pessoal das piscinas, e visualmente estava tudo bem, menos o tal térmico que também foi instalado como se fosse para um motor monofásico, e o que estava instalado era trifásico, e claro o Inspetor não perdoou.
Cpts.
Energy
Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”