Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna
Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna
Boa tarde,
Solicito a vossa ajuda para ajustar Amperagem num relé magneto térmico Schneider GV2ME08 (2,5...4 A) em função das características de uma bomba de piscina trifásica.
Para o efeito, anexo foto do quadro onde consta o relé e foto da etiqueta das características da bomba:
Grato pela disponibilidade,
MikeMota
Solicito a vossa ajuda para ajustar Amperagem num relé magneto térmico Schneider GV2ME08 (2,5...4 A) em função das características de uma bomba de piscina trifásica.
Para o efeito, anexo foto do quadro onde consta o relé e foto da etiqueta das características da bomba:
Grato pela disponibilidade,
MikeMota
Re: Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna
Boas,
Pelo que depreendo da resposta, o ajuste do relé deve ser igual à intensidade da bomba, nem mais, nem menos, certo?
Cumps,
MikeMota
Pelo que depreendo da resposta, o ajuste do relé deve ser igual à intensidade da bomba, nem mais, nem menos, certo?
Cumps,
MikeMota
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8060
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Re: Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna
Boas
Cump.
Mário
Certo, nada a mais. Podes medir a amperagem e se for menor, podes por entre a tua leitura e a da bomba.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Re: Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna
Boas,
É incompreensível então que, uma empresa que se dedica exclusivamente a instalações de equipamentos para piscinas e rega, tenha colocado e ajustado o relé para valores impróprios!?
Cumps,
MikeMota
É incompreensível então que, uma empresa que se dedica exclusivamente a instalações de equipamentos para piscinas e rega, tenha colocado e ajustado o relé para valores impróprios!?
Cumps,
MikeMota
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5378
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 195 vezes
Re: Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna
Não se preocupe muito, porque é mais comum do que parece...
Ou se enganaram na leitura e pensaram que o motor era monofásico (e desta forma, o calibre do disjuntor estaria correto), ou era o que tinham em stock...
A 3ª teoria é mais rebuscada, o motor iria à vida brevemente (quando o filtro ficasse muito entupido) e teria que os voltar a chamar, sendo que iria ter que pagar, porque a culpa de deixar entupir o filtro até queimar o motor, era sua...
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1886
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Enviou: 15 vezes
- Agradecimento recebido: 74 vezes
Re: Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna
Boas,
mas... baseia-se em alguma coisa para pensar que quem lá foi era electricista? se calhar nem era.
Ohmico
Re: Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna
Boas,
Aquando da adjudicação, ficou contratualizado o fornecimento e instalação de todo o sistema de filtragem, incluindo a instalação da eletrificação do sistema e fornecimento do respetivo quadro elétrico. Presumo que o quadro tenha sido instalado por eletricista certificado e se não foi, deveria ter sido. Afinal, recorri a uma empresa conceituada e existente no mercado à imenso tempo.
Cumprimentos,
MikeMota
Aquando da adjudicação, ficou contratualizado o fornecimento e instalação de todo o sistema de filtragem, incluindo a instalação da eletrificação do sistema e fornecimento do respetivo quadro elétrico. Presumo que o quadro tenha sido instalado por eletricista certificado e se não foi, deveria ter sido. Afinal, recorri a uma empresa conceituada e existente no mercado à imenso tempo.
Cumprimentos,
MikeMota
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1886
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Enviou: 15 vezes
- Agradecimento recebido: 74 vezes
Re: Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna
Boas,mikemota Escreveu: ↑25 mai 2017, 21:42 Boas,
Aquando da adjudicação, ficou contratualizado o fornecimento e instalação de todo o sistema de filtragem, incluindo a instalação da eletrificação do sistema e fornecimento do respetivo quadro elétrico. Presumo que o quadro tenha sido instalado por eletricista certificado e se não foi, deveria ter sido. Afinal, recorri a uma empresa conceituada e existente no mercado à imenso tempo.
Cumprimentos,
MikeMota
já agora uma dúvida... a bomba não foi substituída? no caso de ter sido é exactamente igual?
Ohmico
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5623
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Enviou: 28 vezes
- Agradecimento recebido: 208 vezes
Re: Ajustar Relé Magneto térmico de Bomba de Pisicna
Boas
Eu ainda aqui à uns dias atrás apanhei uma não conformidade numa Inspeção de uma Instalação Elétrica devido a esse facto, pois não me preocupei com a Instalação Elétrica da piscina, que foi executada pelo pessoal das piscinas, e visualmente estava tudo bem, menos o tal térmico que também foi instalado como se fosse para um motor monofásico, e o que estava instalado era trifásico, e claro o Inspetor não perdoou.
Cpts.
Energy