Como proteger instalação trifasica não equilibrada?
-
- Curioso
- Mensagens: 11
- Registado: 22 jan 2017, 21:22
Como proteger instalação trifasica não equilibrada?
Olá!
Alguem podia esclarecer-me sobre isto.
Uma loja vai ser dividida com 2 tipos de negocio diferentes de cada lado.
Vão partilhar o mesmo quadro geral (de que momento é trifasico 10,35kVA).
Um dos lados vai ser um escritório em que todos os aparelhos são monofásicos e resumem-se a 2 computadores, uma fotocopiadora e iluminação (4 lampadas)
O outro lado da loja, será uma lavandaria em que vai ter
- 4 maquinas de 9000W cada, trifasicas.
- 2 maquinas 400w e 600W (monofasicas)
- Computador e sistema video vigilancia (monofasico).
- Iluminação
Deixo aqui foto da parte eléctrica traseira das maquinas trifasicas.
Pelo que vejo a entrada é 3 fases e Terra.
A minha ideia é pedir ao electricista um quadro secundário na parte da lavandaria.
Mas estou com duvidas qual a melhor maneira de distribuir as fases por ambos os lados da loja?
Pois pelo que vejo as fases irão estar as partida sempre desequilibradas.
E qual a melhor maneira de protecção nas maquinas trifasicas? Disjuntores Diferenciais 4P ? 3P+N?
Um obrigado desde já....
Alguem podia esclarecer-me sobre isto.
Uma loja vai ser dividida com 2 tipos de negocio diferentes de cada lado.
Vão partilhar o mesmo quadro geral (de que momento é trifasico 10,35kVA).
Um dos lados vai ser um escritório em que todos os aparelhos são monofásicos e resumem-se a 2 computadores, uma fotocopiadora e iluminação (4 lampadas)
O outro lado da loja, será uma lavandaria em que vai ter
- 4 maquinas de 9000W cada, trifasicas.
- 2 maquinas 400w e 600W (monofasicas)
- Computador e sistema video vigilancia (monofasico).
- Iluminação
Deixo aqui foto da parte eléctrica traseira das maquinas trifasicas.
Pelo que vejo a entrada é 3 fases e Terra.
A minha ideia é pedir ao electricista um quadro secundário na parte da lavandaria.
Mas estou com duvidas qual a melhor maneira de distribuir as fases por ambos os lados da loja?
Pois pelo que vejo as fases irão estar as partida sempre desequilibradas.
E qual a melhor maneira de protecção nas maquinas trifasicas? Disjuntores Diferenciais 4P ? 3P+N?
Um obrigado desde já....
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 664
- Registado: 09 dez 2014, 19:10
- Localização: Alentejo
- Enviou: 31 vezes
- Agradecimento recebido: 78 vezes
Re: Como proteger instalação trifasica não equilibrada?
Está aí uma bela fotografia! Está em Portugal ou em outro país?
Se a máquina é alimentada com 3 fases e terra (que a foto diz outra coisa) apenas precisa de um disjunto com 3 pólos. As máquinas não são protegidas externamente (o que é protegido é o cabo que alimenta as máquinas, a protecção das máquinas é feita no interior das mesmas e é projectada por quem projecta a máquina que é quem sabe o que tem que proteger e como). Um aparelho diferencial protege pessoas (e não máquinas nem cabos).
Não sei que contas está a fazer, mas para mim:
4x9000 + 400 + 600 > 10 350
por isso, ou não está a fazer bem as contas, ou se esqueceu de dizer que para além das alterações também vai pedir um (bastante grande) aumento de potência. Sendo assim, e se estiver em Portugal (noutro local não sei se será igual) quando o trabalho estiver finalizado e pedir o aumento de potência, a instalação terá que ser inspeccionada (para a entidade competente verificar se a mesma é segura para a nova potência). Nestas condições, não sei se será prudente que esse trabalho seja feito por uma pessoa que não possua um título profissional na área das instalações eléctricas.
Se a máquina é alimentada com 3 fases e terra (que a foto diz outra coisa) apenas precisa de um disjunto com 3 pólos. As máquinas não são protegidas externamente (o que é protegido é o cabo que alimenta as máquinas, a protecção das máquinas é feita no interior das mesmas e é projectada por quem projecta a máquina que é quem sabe o que tem que proteger e como). Um aparelho diferencial protege pessoas (e não máquinas nem cabos).
Não sei que contas está a fazer, mas para mim:
4x9000 + 400 + 600 > 10 350
por isso, ou não está a fazer bem as contas, ou se esqueceu de dizer que para além das alterações também vai pedir um (bastante grande) aumento de potência. Sendo assim, e se estiver em Portugal (noutro local não sei se será igual) quando o trabalho estiver finalizado e pedir o aumento de potência, a instalação terá que ser inspeccionada (para a entidade competente verificar se a mesma é segura para a nova potência). Nestas condições, não sei se será prudente que esse trabalho seja feito por uma pessoa que não possua um título profissional na área das instalações eléctricas.
-
- Curioso
- Mensagens: 11
- Registado: 22 jan 2017, 21:22
Re: Como proteger instalação trifasica não equilibrada?
Sim sera pedido aumento de potencia.
Essa foto e do fabricante no estrangeiro.
Mas na foto vejo 3 cabos amarelos que deduzo serem 3 fases e cabo terra. Nao vejo o neutro.
E quando falo em protecao era exactamente a pensar nos utilizadores das maquinas trifasicas.
Um diferencial 3P funciona bem em sistemas trifasicos desbalanceados?
Nunca me passou.na cabeça ser eu a fazer a instalacao electrica, apenas pg por curiosidade e para ter alguns conhecimentos.
Essa foto e do fabricante no estrangeiro.
Mas na foto vejo 3 cabos amarelos que deduzo serem 3 fases e cabo terra. Nao vejo o neutro.
E quando falo em protecao era exactamente a pensar nos utilizadores das maquinas trifasicas.
Um diferencial 3P funciona bem em sistemas trifasicos desbalanceados?
Nunca me passou.na cabeça ser eu a fazer a instalacao electrica, apenas pg por curiosidade e para ter alguns conhecimentos.
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 664
- Registado: 09 dez 2014, 19:10
- Localização: Alentejo
- Enviou: 31 vezes
- Agradecimento recebido: 78 vezes
Re: Como proteger instalação trifasica não equilibrada?
E eu não vejo o terra. Se o fio verde/amarelo está ligado ao seccionado à entrada da máquina deverá ser o neutro e não o terra (embora seja um fio com o código de cores correspondente ao terra). O condutor de protecção (vulgarmente chamado de condutor de terra) deve estar ligado às carcaças metálicas que normalmente não possuem tensão e nunca deve ser cortado, no caso da foto que mostra, o condutor está ligado a um equipamento de corte, por isso, ou não é o condutor de terra ou há um erro na electrificação do equipamento (coisa que duvido).elastikman Escreveu: ↑23 jan 2017, 00:42 (...)
Mas na foto vejo 3 cabos amarelos que deduzo serem 3 fases e cabo terra. Nao vejo o neutro.
(...)
Não. Se um sistema trifásico está desequilibrado deve obrigatoriamente possuir condutor de neutro. Sendo assim, também não pode ser usado um diferencial de 3 pólos para proteger um sistema desse tipo.elastikman Escreveu: ↑23 jan 2017, 00:42 (...)
Um diferencial 3P funciona bem em sistemas trifasicos desbalanceados?
(...)
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8052
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 215 vezes
Re: Como proteger instalação trifasica não equilibrada?
Boas
2º Esse quadro não cumpre com as normas CE nem com as Portuguesas (tem que ser alterado).
Cump.
Mário
1º Saber se há disponivel a potencia necessária (pode não haver).elastikman Escreveu: ↑23 jan 2017, 00:42 Sim sera pedido aumento de potencia.
Essa foto e do fabricante no estrangeiro.
Mas na foto vejo 3 cabos amarelos que deduzo serem 3 fases e cabo terra. Nao vejo o neutro.
E quando falo em protecao era exactamente a pensar nos utilizadores das maquinas trifasicas.
Um diferencial 3P funciona bem em sistemas trifasicos desbalanceados?
Nunca me passou.na cabeça ser eu a fazer a instalacao electrica, apenas pg por curiosidade e para ter alguns conhecimentos.
2º Esse quadro não cumpre com as normas CE nem com as Portuguesas (tem que ser alterado).
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Curioso
- Mensagens: 11
- Registado: 22 jan 2017, 21:22
Re: Como proteger instalação trifasica não equilibrada?
A foto e da parte electrica da propria maquina. Que se encontra no interior da maquina. Foto cedida pelo fabricante. Elas tem certificacao CE. Por isso nao faz muito sentido que algo projectado pelo proprio fabricante seja necessario ser alterado por alguem ca em portugal.
Ja agora o que ve na foto de esquisito?
Ja agora o que ve na foto de esquisito?
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8052
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 215 vezes
Re: Como proteger instalação trifasica não equilibrada?
Cores dos condutores fora da norma.elastikman Escreveu: ↑23 jan 2017, 19:34 A foto e da parte electrica da propria maquina. Que se encontra no interior da maquina. Foto cedida pelo fabricante. Elas tem certificacao CE. Por isso nao faz muito sentido que algo projectado pelo proprio fabricante seja necessario ser alterado por alguem ca em portugal.
Ja agora o que ve na foto de esquisito?
Utilização de condutor amarelo/verde, ligado (num disjuntor ou interruptor) com possibilidade de corte.
É o suficiente para recusar.
Atenção se o certificado é CE, ou CE (China Export).
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 664
- Registado: 09 dez 2014, 19:10
- Localização: Alentejo
- Enviou: 31 vezes
- Agradecimento recebido: 78 vezes
Re: Como proteger instalação trifasica não equilibrada?
A mim parece-me que o que está mal neste caso não é a máquina, mas sim o cabo que a alimenta (não havia fio azul, levou com um fio verde e amarelo).
- MARCUS10001
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 5
- Registado: 09 set 2009, 21:11
Re: Como proteger instalação trifasica não equilibrada?
Ter trifásico é diferente de ter monofasico logo para trifasico teria de ter diferencial trifasico e para monofasico diferencial monofasico além disso no monofasico há o problema do neutro. Se o neutro é o fio de cor verde amarelo esta cor está incorreta e tem que se ver o diametro do neutro é compativel com a potencia. Este quadro está um pouco fora das normas. sugiro que seja alguém habilitado legalmente para fazer as alterações necessárias. Como proteger instalação trifasica não equilibrada? Quando uma das fases não está equilibrada o disjuntor disparará ao atingir o limite de amperagem para a qual foi dimensionado, claro que as 3 fases serão cortadas por causa de 1 por isso só aumentando a potencia ou dividir melhor as 3 fases.
-
- Curioso
- Mensagens: 11
- Registado: 22 jan 2017, 21:22
Re: Como proteger instalação trifasica não equilibrada?
Bom dia!
O cabo de alimentação que se ve na foto, foi um cabo que usaram na fabrica para testar as maquinas. Não faz parte.
De qualquer forma gostava de saber se está certo este raciocínio:
Um quadro secundário para alimentar as 4 maquinas.
Cada maquina é 9000W trifásico.
fazendo as contas com factor 0.8 dá perto dos 17A x 1.25 (margem 25%) = 21,25A por maquina
Não sei qual a melhor escolha de amp para os disjuntores MT 4P , 25A ou o valor acima?
Disjuntores tipo AC (sendo maquinas de lavar roupa)
Então no quadro secundário ficava:
1x Diferencial 63A 4P de 30ma ou 300ma + 4 x disjuntores mt 25A ou 32A 4P (um para cada maquina)
ou então
4x diferenciais 4P (cada maquina ficava com um diferencial) + 4x Disjuntores MT 25A ou 32A 4P
Parece bem?
O cabo de alimentação que se ve na foto, foi um cabo que usaram na fabrica para testar as maquinas. Não faz parte.
De qualquer forma gostava de saber se está certo este raciocínio:
Um quadro secundário para alimentar as 4 maquinas.
Cada maquina é 9000W trifásico.
fazendo as contas com factor 0.8 dá perto dos 17A x 1.25 (margem 25%) = 21,25A por maquina
Não sei qual a melhor escolha de amp para os disjuntores MT 4P , 25A ou o valor acima?
Disjuntores tipo AC (sendo maquinas de lavar roupa)
Então no quadro secundário ficava:
1x Diferencial 63A 4P de 30ma ou 300ma + 4 x disjuntores mt 25A ou 32A 4P (um para cada maquina)
ou então
4x diferenciais 4P (cada maquina ficava com um diferencial) + 4x Disjuntores MT 25A ou 32A 4P
Parece bem?
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8052
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 215 vezes
Re: Como proteger instalação trifasica não equilibrada?
E os condutores que estão ligados nos contactores, encarnados e amarelos é o quê? Qual a norma?luisilva78 Escreveu: ↑23 jan 2017, 19:59A mim parece-me que o que está mal neste caso não é a máquina, mas sim o cabo que a alimenta (não havia fio azul, levou com um fio verde e amarelo).
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 664
- Registado: 09 dez 2014, 19:10
- Localização: Alentejo
- Enviou: 31 vezes
- Agradecimento recebido: 78 vezes
Re: Como proteger instalação trifasica não equilibrada?
Não foi a isso que me referi. A única coisa que eu escrevi foi que o condutor verde/amarelo está a ser utilizado para o neutro e não é o condutor de protecção que está a ser seccionado (conforme dava a entender a citação).Mário Escreveu: ↑28 jan 2017, 00:33E os condutores que estão ligados nos contactores, encarnados e amarelos é o quê? Qual a norma?luisilva78 Escreveu: ↑23 jan 2017, 19:59A mim parece-me que o que está mal neste caso não é a máquina, mas sim o cabo que a alimenta (não havia fio azul, levou com um fio verde e amarelo).
Cump.
Mário
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8052
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 215 vezes
Re: Como proteger instalação trifasica não equilibrada?
Pois é, o que está mal é ter "CE" num quadro daqueles.luisilva78 Escreveu: ↑28 jan 2017, 11:10Não foi a isso que me referi. A única coisa que eu escrevi foi que o condutor verde/amarelo está a ser utilizado para o neutro e não é o condutor de protecção que está a ser seccionado (conforme dava a entender a citação).Mário Escreveu: ↑28 jan 2017, 00:33E os condutores que estão ligados nos contactores, encarnados e amarelos é o quê? Qual a norma?luisilva78 Escreveu: ↑23 jan 2017, 19:59A mim parece-me que o que está mal neste caso não é a máquina, mas sim o cabo que a alimenta (não havia fio azul, levou com um fio verde e amarelo).
Cump.
Mário
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Curioso
- Mensagens: 11
- Registado: 22 jan 2017, 21:22
Re: Como proteger instalação trifasica não equilibrada?
Uma duvida que surgiu com o electricista
Tendo o quadro secundário Interruptores diferenciais( 4x ID 40A) para cada maquina maquina.
Há necessidade de haver um disjuntor diferencial no quadro principal exclusivo para esse quadro secundário??
Tendo o quadro secundário Interruptores diferenciais( 4x ID 40A) para cada maquina maquina.
Há necessidade de haver um disjuntor diferencial no quadro principal exclusivo para esse quadro secundário??