QGEntrada (QGBT) em Sala de Serviço Elétricos - Obrigatoriedade de proteção diferencial

Responder
nunoski
Curioso
Curioso
Mensagens: 40
Registado: 17 jun 2008, 01:31
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

QGEntrada (QGBT) em Sala de Serviço Elétricos - Obrigatoriedade de proteção diferencial

Mensagem por nunoski »

Boa noite,

Agradeço a vossa ajuda e comentários sobre a necessidade, ou não necessidade, de incluir protecção diferencial num "QGEntrada" sabendo que:
- O QGEntrada encontra-se numa "sala afeta a serviços elétricos" (sala dedicada apenas para o QGEntrada).
- Trata-se de um sistema de distribuição do tipo Armário, Classe 1
- O QGEntrada é um "QGBT" (porque recebe o cabo BT que vem do PT e depois distribui para os vários QE do edifício).

Pelo que li, não há problema ser Classe 1 considerando que está numa "sala afeta a serviços elétricos".

A proteção diferencial é que tenho dúvida se é obrigatório para este caso (armário de Distribuição em sala técnica).

Agradeço desde já a vossa ajuda.


nunoski
Curioso
Curioso
Mensagens: 40
Registado: 17 jun 2008, 01:31
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: QGEntrada (QGBT) em Sala de Serviço Elétricos - Obrigatoriedade de proteção diferencial

Mensagem por nunoski »

Alguém pode pf ajudar/comentar ?
dsrsantos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 281
Registado: 11 dez 2009, 16:34
Localização: Leiria
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 30 vezes

Re: QGEntrada (QGBT) em Sala de Serviço Elétricos - Obrigatoriedade de proteção diferencial

Mensagem por dsrsantos »

Costumo chamar e ouvir chamar QGBT ao quadro que recebe o cabo que vem do transformador. É esse o caso?
Por norma o QGBT não leva protecção diferencial. Agora se já há outro quadro nas condições que referi a montante, isso terá de ser bem justificado, pois esse quadro já será sim o QE...
Nem sei se dá para não ter protecção diferencial, mas se der, terá no mínimo de ter botoneiras de corte... digo eu
andrelima14
Curioso
Curioso
Mensagens: 62
Registado: 20 jul 2017, 11:26
Localização: Porto
Enviou: 13 vezes
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: QGEntrada (QGBT) em Sala de Serviço Elétricos - Obrigatoriedade de proteção diferencial

Mensagem por andrelima14 »

O P.T. é privativo?
Qual é o regime de neutro?
nunoski
Curioso
Curioso
Mensagens: 40
Registado: 17 jun 2008, 01:31
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: QGEntrada (QGBT) em Sala de Serviço Elétricos - Obrigatoriedade de proteção diferencial

Mensagem por nunoski »

Obrigado pelos comentários/respostas.

Pt privativo e regime TT.

Cumps.