Norma segurança paragens de emergência

Mensagem por BLima »

Viva pessoal,

Sei que por norma as botoneiras de paragem de emergência devem passar por um autómato de segurança ou relé de segurança. Podem indicar-me onde posso encontrar literatura que confirme isso.


Ou seja, ter stop's ligados a entradas normais de plc é uma não conformidade? Onde posso fundamentar esta informação.


Obrigado,


Atentamente,
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: [email protected]
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Norma segurança paragens de emergência

Mensagem por joao-pt »

Julgo ser a EN ISO 13849-1.

Vê se neste PDF encontras aquilo que pretendes. (Fim da página 7)
https://library.e.abb.com/public/f282e8 ... B02002.pdf
BLima
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 754
Registado: 12 jan 2008, 00:53
Localização: Funchal
Enviou: 17 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes
Contacto:

Re: Norma segurança paragens de emergência

Mensagem por BLima »

Bom dia,

Obrigado pela partilha. Era mesmo este tipo de documento que estava à procura.
Atentamente,
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------