Alguém percebe alguma coisa de CPI (Controlador permanente de isolamento) de um transformador de isolamento para uma rede de terras IT. Como é que aquilo funciona concretamente. Alguém sabe ?
Obrigado
CPI de Transformador de isolamento
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1399
- Registado: 10 ago 2009, 10:15
- Enviou: 16 vezes
- Agradecimento recebido: 39 vezes
Re: CPI de Transformador de isolamento
Boa tarde.
Controlador permanente de isolamentoOs controladores permanentes de isolamento injectam, entre a rede e a terra, uma tensão contínua ou alternada de baixa frequência, dependente do tipo de aparelho. O valor do isolamento é determinado pela medida da corrente de fuga que daí resultar.
Re: CPI de Transformador de isolamento
Fácil, na instalação tem alguns pormenores a ter em conta mas não mete medo.
Re: CPI de Transformador de isolamento
Boa Tarde,
Em anexo envio documentação sobre o assunto.
Cps
Paula
Em anexo envio documentação sobre o assunto.
Cps
Paula
- Anexos
-
- VIGILOHM pt.pdf
- (2.15 MiB) Transferido 889 vezes
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: CPI de Transformador de isolamento
Os CPI's permitem um controlo do isolamento de uma instalação elétrica em sistema de ligação à terra IT (neutro isolado da terra ou ligado à terra por impedância de valor elevado; massas ligadas diretamente à terra de proteção). O controlo da resistência de isolamento é conseguido através da aplicação de um sinal de componente contínua entre os condutores isolados e a terra. Medindo a corrente de dispersão gerada à terra para controlar o nível de isolamento. Caso o valor da resistência de isolamento desça abaixo de um determinado valor soa um alarme (normalmente associado a um sinalizador acústico-luminoso), ou seja, funciona como um avisador caso exista um abaixamento do isolamento da instalação.
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5370
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 194 vezes
Re: CPI de Transformador de isolamento
Blocos operatórios, bancadas de reparações de eletrodomésticos.
Teóricamente se alguém tocar em alguma parte metálica que por acidente ficou em contato com o circuito elétrico, não irá apanhar choque.
No caso do bloco operatório é importante, dado que nos casos normais quando isso acontece (parte metálica tocar no circuito), normalmente as proteções atuam e desligam o circuito. No bloco operatório não queremos isso... o defeito é sinalizado e a equipa de manutenção quando puder, procede à reparação.
Nas bancadas de reparações de eletrodomésticos (principalmente os de grande porte), é porque o eletrodoméstico pode ter já essa avaria ou quando estiver a diagnosticar, há esse risco de tocar em partes ditas ativas.